Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Крепление трубопроводов пожаротушения.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
DSC
День добрый.
Регламентируется чем-либо или, может быть, существуют рекомендации по выбору материала крепления систем подвеса труб пожаротушения.
В частности, возможно ли применение ЛАТУННЫХ анкеров для систем подвеса трубопроводов в ж/б перекрытии? Шпильки, хомуты - оцинковка.
Sindarkon
ГОСТ 9.005-72
DSC
Благодарю!
BTS
Цитата(DSC @ 21.6.2019, 11:45) *
День добрый.
Регламентируется чем-либо или, может быть, существуют рекомендации по выбору материала крепления систем подвеса труб пожаротушения.
В частности, возможно ли применение ЛАТУННЫХ анкеров для систем подвеса трубопроводов в ж/б перекрытии? Шпильки, хомуты - оцинковка.

Руководство по анкерному креплению Хилти
https://www.hilti.ru/content/dam/documents/...manual_2019.pdf

латунные с допустимой нагрузкой https://sormat-rus.ru/product/msa/
DSC
На объекте обратил внимание на появление какого-то налета в месте соединения шпильки с анкером. По виду как "вспузырившийся" известковый налет. Помещение - холодный паркинг.
Знаю точно, монтажники использовали латунные анкеры.
Судя по таблицам ГОСТ 9.005-72, соединения типа анкер (латунь) / шпилька (оцинкованная) не очень приветствуются.
Может я ошибаюсь и не стоит колотиться раньше времени?
BTS
Цитата(DSC @ 24.6.2019, 15:51) *
На объекте обратил внимание на появление какого-то налета в месте соединения шпильки с анкером. По виду как "вспузырившийся" известковый налет. Помещение - холодный паркинг.
Знаю точно, монтажники использовали латунные анкеры.
Судя по таблицам ГОСТ 9.005-72, соединения типа анкер (латунь) / шпилька (оцинкованная) не очень приветствуются.
Может я ошибаюсь и не стоит колотиться раньше времени?


""вспузырившийся" известковый налет"- возможно это герметик
NFPA-13
17.1.7.1 Unless permitted by 17.1.7.2 or 17.1.7.3, hangers and their components shall be ferrous metal.
17.1.7.2 Nonferrous components that have been proven by fire tests to be adequate for the hazard application, that are
listed for this purpose, and that are in compliance with the other requirements of this section shall be acceptable.

По 17.1.7.1 все компоненты подвесок должны быть из сталей.
По 17.1.7.2 получается, что латунные анкеры для применения в пожарных системах должны быть сертифицированы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.