olong
Добрый день!

В уже работающую клинику, в помещение стерилизационной потребовалось установить вытяжной шкаф для работы с токсичными препаратами.

Какие требования в данном случае предъявляются к подобному вытяжному шкафу?
Можно ли подключиться к уже имеющемуся вытяжному воздуховоду общеобменной вентиляции?
Можно ли использовать шкаф с встроенным вытяжным вентилятором или же только пассивный?
Skaramush
По второму вопросу - категорически НЕТ. Странно даже его появление.
Барабан
Я думаю, что и по первому вопросу - тоже нет.
olong
Спасибо за быстрый ответ!

Подскажите, есть ли тогда какое-то реализуемое решение данной ситуации?

Не специализируюсь в данном вопросе совсем, представляю компанию-продавца мед. оборудования. Заказчику потребовался подобный вытяжной шкаф.
Composter
Делать отдельный воздуховод с вентилятором ,который будет на улице,либо в венткамере которая близка к улице.
ИОВ
Цитата(olong @ 20.6.2019, 16:35) *
В уже работающую клинику, в помещение стерилизационной потребовалось установить вытяжной шкаф для работы с токсичными препаратами.

1. Какие требования в данном случае предъявляются к подобному вытяжному шкафу?
2.Можно ли подключиться к уже имеющемуся вытяжному воздуховоду общеобменной вентиляции?
3.Можно ли использовать шкаф с встроенным вытяжным вентилятором или же только пассивный?

1. см. п.7.2.3.13 СП 158
2. см. п.7.2.3.14 СП 158, если общеобменка только для одного этого помещения. Даже если можно,то придётся менять вентилятор и воздуховоды для суммарного расхода.
3. Если отдельная система МО, то всё равно, но надо проверять достаточность напора встроенного вентилятора. Если в одной системе с общеобменкой, то только без встроенного вентилятора

Цитата(olong @ 20.6.2019, 16:54) *
Подскажите, есть ли тогда какое-то реализуемое решение данной ситуации?

Это бессмысленный вопрос - решений м.б. и несколько, но все они зависят от конкретной ситуации на объекте. Грамотное решение может принять только проектировщик, получивший офиц. задание по веществам, обращающимся в шкафу, и хорошо знакомый с нормами по ОВ и фактической ситуацией на объекте.
olong
Скажите, пожалуйста, если есть возможно выводить воздух из шкафа на улицу напрямую, какие тогда стоят ограничения:
где это должно производится? насколько далеко от окон других помещений?
ИОВ
Ни на сколько. Выброс из. выт. шкафа только выше кровли.