Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стоимость автоматики для вентиляции и теплого пола
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Const82
Добрый вечер.
Для самосборной бытовой приточной системы вентиляции смотрю на регуляторы температуры в калорифере.
Семисторный пульсар от Акрктики стоит порядка 7 тыс. За эти деньги я получаю только хитрый переключатель который будет по канальному датчику температуры отключать нагрев калорифера. Сам датчик еще нужно купить. Возможно работа по таймеру. Который тоже нужно купить.
В то же время для системы теплого инфракрасного пола имеется терморегулятор
Терморегулятор PST-2 который стоит меньше 2 тр, может регулировать сопоставимую тепловую нагрузку, да еще и имеет в себе возможность задать недельные температуры. Выносной датчик температуры в комплекте.

Возможно я чего то не понимаю, но поставить датчик от терморегулятор в воздуховод, настроить терморегулятор на 18-20С не проблема.

У той же Арктики есть FL1-D с недельным программированием, но цена в 6тр выглядит чрезмерной.
cpt
А время срабатывания у них одинаковое? Обычно регуляторы для систем отопления имеют большой интервал между циклами регулирования (до 15 минут) Для калорифера это довольно критично может быть.
Const82
А подробнее в чем може быть проблема? У меня регулируемый обьект - вентиляция в квартире. Вариант остановился вентилятор, а калорифер продолжает нагрев, это в любом случае авария, для того чтобы уйти от ситуации когда выключили вентилятор, и не отключили калорифер нужно или ставить контроллер, или записывать калорифер от того же выключателя, что и вентилятор.
Runner B
Цитата(Const82 @ 18.6.2019, 23:25) *
В то же время для системы теплого инфракрасного пола имеется терморегулятор
Терморегулятор PST-2 который стоит меньше 2 тр, может регулировать сопоставимую тепловую нагрузку, да еще и имеет в себе возможность задать недельные температуры. Выносной датчик температуры в комплекте.
Возможно я чего то не понимаю, но поставить датчик от терморегулятор в воздуховод, настроить терморегулятор на 18-20С не проблема.

Такие регуляторы не точно поддерживают температуру. Будут большие колебания.
Главное , что нет выхода на вентилятор.
Const82
Выход на некую голову должен быть. Эта голова стоит прилично, и я не пробовал ее программировать. А если этим заниматься, то лучше не контроллер, а что-то более полезное ардруиноподобное. Но это в перспективе. Сейчас я по большому счету хочу понять что конкретно у меня изменится при появлении вентиляции. Поэтому прямо сейчас- минимально работающее решение.
Вентилятор солей Паул серии сайлент имеет 2 скорости ещё и поэтому заводить на него смысла не вижу.
Runner B
Тогда уж лучше пульт от фанкойла.
Const82
По какому параметру лучше?
Runner B
1. Есть релейные выходы для вентилятора (можно сделать 3 скорости)
2. Есть модели с транзисторным выходом для управления ТТР
.........
Датчик нужно вытащить из корпуса или подобрать готовый.
...........
Сильно точно поддерживать температуру в канале не будет, но с
небольшими калориферами работает удовлетворительно.
cpt
Как аналог регуляторы для внутрипольных конвекторов с вентиляторами тоже регулирование скоростей и температуры (главное модель с выносным датчиком).
Может регулировать и скорость и клапан по воде.
Runner B
Лучше когда выход 0-10В, можно ТТР управлять.
Const82
Цитата(cpt @ 19.6.2019, 11:41) *
Как аналог регуляторы для внутрипольных конвекторов с вентиляторами тоже регулирование скоростей и температуры (главное модель с выносным датчиком).
Может регулировать и скорость и клапан по воде.
По какой воде? У меня электрический подогрев.
С ходу увидел регулятор варманн, цена в 7 тр. Управляет вентиляторами мощностью 14 Вт, у моего вентилятора 50вт, не уверен что голова выдержит нагрузку, главное я не понимаю как регулируется производительность. Это решение Вы где то видели в рабочем виде, или скорее как в анекдоте про горбачева- а у меня было ещё так много идей)).

Цитата(Runner B @ 19.6.2019, 11:23) *
1. Есть релейные выходы для вентилятора (можно сделать 3 скорости)
2. Есть модели с транзисторным выходом для управления ТТР
.........
Датчик нужно вытащить из корпуса или подобрать готовый.
...........
Сильно точно поддерживать температуру в канале не будет, но с
небольшими калориферами работает удовлетворительно.

С небольшими электрическими калориферами? А можно конкретную серию модель которую приходилось ставить.
cpt
Прошу прощения не понял что речь о электрокалорифере.
Runner B
3 кВт еще сойдет, но на 9 кВт температуры уже сильно гуляют.
Const82
Цитата(Runner B @ 20.6.2019, 11:59) *
3 кВт еще сойдет, но на 9 кВт температуры уже сильно гуляют.

У меня 1-1,5 кВт.
Runner B
Точность примерно пара -тройка градусов или как повезет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.