Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Требования ПТЭ ТЭ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Саймон77
Здравствуйте! Эксплуатирую внутрицеховой газопровод водогрейной котельной мощностью 21 МВт. Котлы водогрейные с давлением теплоносителя 0,4-0,6 МПа и температурой теплоносителя 70-105 С. Котельная предназначена для отопления производственных зданий предприятия. С недавнего времени главный энергетик требует предоставить паспорт на внутрицеховой газопровод в соответствии с требованиями п.4.2.46 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок: "На каждый газопровод и оборудование газорегуляторных пунктов составляется паспорт с основными данными, характеризующими газопровод, оборудование, контрольно-измерительные приборы и помещение газорегуляторных пунктов. В паспорт также заносятся сведения о ремонте газопроводов и оборудования газорегуляторных пунктов."
Я трактую это так: паспорт нужен только на газопровод и оборудование газорегуляторного пункта, но никак не на внутрицеховой газопровод! Да и вообще: распространяется ли ПТЭ ТЭ на мою водогрейную котельную? Ведь в п.1.1 сказано, что требования ПТЭ ТЭ распространяются на "- производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов". Пара то в котельной нет! Котельная водогрейная,а не паровая.
Я считаю, что никакой паспорт на внутрицеховой газопровод водогрейной котельной не нужен!
Рассудите, я прав или нет?
tiptop
Цитата(Саймон77 @ 18.6.2019, 22:27) *
в п.1.1 сказано, что требования ПТЭ ТЭ распространяются на "- производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов". Пара то в котельной нет!

Составители этих правил могли бы, конечно, написать так: "с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа или с температурой воды не более 200 град". wink.gif
Как бы то ни было, вода-то в вашей котельной есть? rolleyes.gif

Цитата(Саймон77 @ 18.6.2019, 22:27) *
в соответствии с требованиями п.4.2.46 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок: "На каждый газопровод и оборудование газорегуляторных пунктов составляется паспорт с основными данными, характеризующими газопровод, оборудование, контрольно-измерительные приборы и помещение газорегуляторных пунктов. В паспорт также заносятся сведения о ремонте газопроводов и оборудования газорегуляторных пунктов."
Я трактую это так: паспорт нужен только на газопровод и оборудование газорегуляторного пункта

Логично. Не написано же "газорегуляторных установок" или, например, "котельных". Написано "газорегуляторных пунктов". Там рядом есть даже словосочетание "помещение газорегуляторных пунктов" (обычно ГРП - это отдельностоящее здание).

...Но есть ещё требования ФНиП. sad.gif
Вот, например:
Цитата
22. На каждый газопровод (наружный и внутренний), технологическое устройство (ГРП, ГРУ), котел должны быть составлены паспорта, содержащие основные данные, характеризующие газопровод, помещение ГРП, помещение котельной, технические устройства и КИП, а также сведения о проведенном техническом обслуживании и ремонте.
Саймон77
Требования п.22 ФНП утв. Приказом РТН N542 не распространяются на водогрейную котельную.

А по поводу и/или то считаю, что должны выполняться два условия: абсолютное давление пара не более 0,4 мпа и температура воды не более 200 град С.
А так как союз "и" указывает на одновременное наличие требований по обе стороны синтаксемы. А вот "или" указывает на наличие хотя бы одного из требований.

Что скажете (напишете)?
tiptop
Цитата(Саймон77 @ 19.6.2019, 6:40) *
Требования п.22 ФНП утв. Приказом РТН N542 не распространяются на водогрейную котельную.

А по поводу и/или то считаю, что должны выполняться два условия: абсолютное давление пара не более 0,4 мпа и температура воды не более 200 град С.
А так как союз "и" указывает на одновременное наличие требований по обе стороны синтаксемы. А вот "или" указывает на наличие хотя бы одного из требований.

Что скажете (напишете)?


"Блажен, кто верует. Тепло ему на свете"
Саймон77
ПТЭ ТЭ распространяется на мою котельную: давление пара - абсолютный нуль, что менее 4,0 мпа... и температура воды менее 200 град С...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.