Привет. у меня вопрос, который наверное нигде не поднимался.
сейчас у меня осуществляется регулирование оборотов регулятором 0...10V S66A-1C вентилятора с макс. расходом 160м3/час (60Па).
при смене вентилятора на ~650м3/час (60Па) нужно будет его задушить до хотя бы 350м3, потому что будут гудеть уже воздуховоды.
ВОПРОС: можно ли последовательно до/после симисторного S66 поставить трансформаторный RE 1,5 ?
Skaramush
Не совсем в тему, а чем вызвана такая замена? Рабочую точку нового вентилятора смотрели?

...Дополнено. Ведь если у Вас было 160 м3/час при 60 Па, то никак не будет в той же системе 650 м3/час при 60 Па. Чтобы стало 650 м3/час, должно стать 990 Па.
...И увеличение мощности нужно в 64 раза...
super.dev
Дополню: S66 это регулятор со входом 0...10В. Нужно сделать с сохранением автоматической регуляции через S66.
Skaramush у меня 2 режима вентиляции: 1. через датчик СО2. 2. регулирование через Systemair RE для быстрой вентиляции. Так вот мне 160 кубов мало, я хочу чтобы около 300-350 в турбо режиме было, чтобы быстро проветрить комнату.
Skaramush
Да ради Бога. Хотите 350, готовьте 240 Па и повышение мощности в восемь раз.
Runner B
Цитата
Дополню: S66 это регулятор со входом 0...10В. Нужно сделать с сохранением автоматической регуляции через S66.

У регулятора ток 8А , этого тока с запасом должно хватать.
super.dev
чтобы было более наглядно,чего я хочу, приведу ДО.jpg и ПОСЛЕ.jpg
. так вот , можно ли доставить трансформатор RE 1.5 , как показано красными линиями? ведь напряжение будет поступать с регулятора S66 , но ведь RE 1.5 рассчитан на входное 230В.
Skaramush
Вы, сначала, с рабочей точкой вентилятора и характеристикой сети разберитесь. Вполне вероятно, что НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ никакое дополнительное регулирование.
Runner B
Попробуйте, если не спалите.
.................
Конструкция чистая порнография честно говоря.
Runner B
Так думаю турборежим можно через 0... 10В организовать без доп. трансформатора.
Cryos
Сильно не вчитывался, но если правильно понял, то Вам надо, чтобы при работе от датчика СО2 производительность вентилятора не превышала 350 м3/ч. То есть примерно половину максимальной. Попробуйте поставить простой делитель напряжения (потенциометр) на вход управляющего сигнала (0...10В). И подберите рабочую точку.
Lex
Двигатели-то какие?
Напряжение и ток.
А то кубы, паскали....
Так-то на регуляторе не расход написан, а ток...
Skaramush
В который уже раз спрошу - откуда такая непоколебимая уверенность в способности нового вентилятора обеспечить расход больше 350 кубов без дополнительного ограничителя?
Lex
Цитата(Runner B @ 17.6.2019, 20:12) *
Конструкция чистая порнография честно говоря.

Полностью подтверждаю.
Skaramush
А необходимость в ней, в порнографии этой, так и не подтверждена. Похоже, смысл вопроса о способности вентилятора обеспечить написанное просто пролетает, не задев разума.
SSA
Цитата(super.dev @ 17.6.2019, 17:03) *
сейчас у меня осуществляется регулирование оборотов регулятором 0...10V S66A-1C вентилятора с макс. расходом 160м3/час (60Па).
при смене вентилятора на ~650м3/час (60Па) нужно будет его задушить до хотя бы 350м3, потому что будут гудеть уже воздуховоды.
ВОПРОС: можно ли последовательно до/после симисторного S66 поставить трансформаторный RE 1,5 ?

А Вы не пробовали на водопроводную трубу последовательно два крана ставить для регулировки потока воды?
Это аналог Вашего решения.
Может, правильнее было бы поставить требуемый вентилятор, а не изобретать велосипед с квадратными колесами, используя то, что есть под руками?
Runner B
Один балансировочник, один регулирующий.
Skaramush
И ещё раз, пока не достучусь - ну не будет там 650 кубов. Забудьте. Не тот вопрос совершенно поднят.
SSA
Цитата(Runner B @ 18.6.2019, 14:11) *
Один балансировочник, один регулирующий.
Интересная мысль - на водопровод ставить балансировочник.
Skaramush
Ладно. Уговорили. Водопровод. Был насос, прокачивающий 160 литров при N-ных потерях в сети. Ставим насос на 650 литров при напоре равном предыдущим потерям. И свято верим, что расход будет 650 и его надо "душить".

Кошмар. bang.gif biggrin.gif
super.dev
Skaramush не совсем понимаю Ваше удивление насчет того, что действительно будет 650 кубов. сейчас (магистральная труба 150мм 1м) + (гибкий шумоглушащий воздуховод 2м) + (фильтр EU3) = около 60 Па падения давления. если поставить в эту систему вентилятор 650 кубов, будет примерно 600 кубов воздуха на той же магистрали.
Runner B именно. регулятором выступает S66, а балансировщиком - доп. трансформатор, ограничивающий напряжение.
SSA это верное решение, но уже есть на 650 кубов.
Lex в чем порнография? работает же.
Cryos самый здравомыслящий ответ, без подколов. именно так и нужно попробовать, ограничить напряжение ДО регулятора.
Skaramush
Совсем не понимаете. Если был вентилятор 160 м3/час и сопротивление при этом 60 Па, то НИКОГДА не будет 60 Па при 650 кубах. И также НИКОГДА не будет 650 кубов. Только и всего. Без фильтра на трёх метрах нужно почти 85 Па, плюс фильтр.
Так что не удивление, а уверенность, что не будет. И что данные "160/60" - ложные. Так как без фильтра на обеспечение 160 кубов в описанном надо примерно 10 Па. И, убедитесь, возрастание сопротивление именно такое, как я писал.

...Пренебрегаете динамическим давлением. Чтобы стало понятнее.
и типовой фильтр EU3 при диаметре патрубков 160 имеет сопротивление (чистый) порядка 25 Па при расходе 160. И порядка 200 при расходе 600.
Прежде. чем городить регуляторы, определитесь, а нужны ли они вообще. В который раз повторяю.
Runner B
Цитата(super.dev @ 18.6.2019, 20:07) *
Runner B именно. регулятором выступает S66, а балансировщиком - доп. трансформатор, ограничивающий напряжение.

Достаточно S66
Skaramush
Итак.

Цитата
- фильтр 150 ФБ (брал не 125, потому что у него падение давления больше)
- нагреватель 1,2 кВт (брал 125, потому что в 150-го мин расход больше)
- вентилятор двухскоростной(был в наличии, S&P EBB170N. при 40Па 1-я скорость 80 куб, 2-я скорость 185 куб, чем лучше двухскоростой? тем что не гудит, как при тиристорном регуляторе скорости)
- глушитель 900мм
- regin pulser, датчик температуры kg-330
- переключатель скоростей вентилятора ferroli
- датчик перепада давления
- автоматика(контактор, таймер выключения вентилятора, реле времени theben)
- магистральная труба 100мм , приточная труба 150мм, дифузор 200мм


Вот что смонтировано и, для начала, тема переезжает в раздел "Горячая линия".


...Продолжаем.

Полюбуйтесь на характеристику фильтра и возрастание сопротивления.Далее.
Цитата(super.dev @ 27.7.2016, 15:29) *
Привет всем! Планируется upgrade системы. Меняется вентилятор, так как этот слишком громоздкий.
хватит ли Systemair CE140 S-125 для вентиляции(турбо-проветривания) 30м2. 2-3 человека + кошка?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Полюбуйтесь на характеристику вентилятора.Ещё есть необходимость обсуждать дополнительное снижение характеристики?
super.dev
Skaramush
речь идет о Systemair K 150 XL, который есть в наличии у меня на руках.
Если посмотреть его характеристику, то , например, при 130Па он продует почти 600 кубов. Фильтр ФБ150 пропустить 600 кубов при 130 Па. То есть, 600 кубов - вполне реальная цифра в моей системе.
Skaramush
Чушь. Ещё почти тридцать в воздуховоде + отвод + диффузор. Не льстите себе, подойдите ближе. И как раз увидите близкие к реальности 350.Достаточно засориться фильтру до рабочей величины или поставить ирисовый регулятор. Всё. Никаких схем для "удушения с 600 до 350".
Вся тема - результат не просчитанной системы и выбора оборудования абы как. Сначала себе создаются трудности, а потом идёт их героическое преодоление с нагромождением нелепостей. А всего-то, вернуться к началу и сделать по уму.
super.dev
Cryos привет. приобрел K 160M. подключал через потенциометр между CO2 и регулятором скорости.
Все равно минимальная скорость очень большая. Нужно уменьшить расход. Можно ли между регулятором скорости и вентилятором влупить резистор и какой мощности?
vsklokoch
Цитата(super.dev @ 28.11.2019, 0:35) *
Cryos привет. приобрел K 160M. подключал через потенциометр между CO2 и регулятором скорости.
Все равно минимальная скорость очень большая. Нужно уменьшить расход. Можно ли между регулятором скорости и вентилятором влупить резистор и какой мощности?

Хе-хе, а вентилятор с меньшим расходом - неа?
Из практики: у меня сгорел вентилятор на низких оборотах со штатным трансформатором (существует нижний предел минимальной производительности).
Кстати, если требуется большой разлет в производительности системы, можно установить 2 вентилятора последовательно; один с регулятором, второй - on/off/
Alex2001
Цитата(vsklokoch @ 2.12.2019, 12:06) *
Хе-хе, а вентилятор с меньшим расходом - неа?
Из практики: у меня сгорел вентилятор на низких оборотах со штатным трансформатором (существует нижний предел минимальной производительности).
Кстати, если требуется большой разлет в производительности системы, можно установить 2 вентилятора последовательно; один с регулятором, второй - on/off/


точно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 2 вентилятора надо ставить?
vsklokoch
Цитата(Alex2001 @ 2.12.2019, 12:28) *
точно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 2 вентилятора надо ставить?

Смотря что нужно. Если расход увеличить - то параллельно, напор - последовательно.

Однако:
Если 2 вентилятора параллельно, их и регулировать нужно параллельно. У Ruck есть прямоугольные вентиляторы, состоящие из двух круглых, установленных параллельно в одном корпусе.

Сам я несколько раз использовал именно последовательное подключение вентиляторов. Работает, как и задумывалось.
kosmos440o
Вот такой реостат будет достаточно, трансформатор не нужен.
https://www.chipdip.ru/product/rhs100e
Проверено на практике.
Хотя вообще надо ток вентилятора посмотреть.
Kotlovoy
Ценой в полчастотника.
Runner B
Можно на радиорынке купить за 100 руб. или намотать автотрансформатор купив железо там же.