Коллеги, добрый день. Прошу совет.
Сложилась такая ситуация, что монтажники смонтировали трубопровод по участку стены со сплошным остеклением. п.10.1.14 ГОСТа 32569-2013 прямо запрещает это. Вопрос: как с минимальными затратами поправить ситуацию. Переложить трубопровод некуда.
Если по уму, то надо было делать так: разобрать остекление, заложить образовавшиеся проёмы пеноблоками или огнестойкими сендвич панелями, и спокойно пройти по вновь образовашемуся глухому участку.
Есть идея: проложить поверх остекления, под трубой металлический лист, прикрепив его к рамам остекления. Возможно ли так сделать? Возможно у вас есть подобный опыт.
Эта же ситуация породила и еще одну проблему. Трубопровод завели в здание прямо через раму, между стёклами. Я не смог найти запрета на прохождение сквозь такую конструкцию, ели опустить, что вокруг стекло. Если бы на пример это был каркас сэндвич панелей, то можно ли в нём делать отверстие для прохода трубы?
Гильзу организовали тоже не совсем верно, без заполнения негорючим материалом. Просто сделали труба в трубе большего диаметра. Но это пол беды можно залить внутрь негорючий герметик. Наверное.
Трубопровод 6х2нж. Газ - метан, давление 10бар. Диаметр гильзы - 12мм. Источник баллоны на улице.