Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Xenta 401
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
shura1962
Добрый день форумчане.
Столкнулся с одной небольшой проблемой:
С xenta 401 после физической очистки памяти(удаление программы,очистка памяти) пропала связь по lon в скада-системе.
При этом перестала мигать зеленая лампа на корпусе(возможно проблема в диоде). Красная начала моргать, как у нового устройства.
Задумываюсь что слетела прошивка, обычно в таком случае помогал Wizard, но в этот раз соединения с устройством нет.
Возможно порекомендуете как кроме визарда можно подключиться к устройству, либо у кого-то была подобная проблема?
Desigo
Вроде нужно сконфигурить lontool32, нет ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.