Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение диммера Knx
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Unimaro
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Хочу проверить работоспособность четырехканального LED- диммера KNX. На нем есть кнопки для ручного теста, но в описании сказано, что диммер будет работать только при подключении к шине KNX. Шины под рукой нет. ) Что сделать, просто подключить к постоянке 30 Вольт? Или как?
Спасибо.
Stem
Имя, сестра, имя! (С)
Артикул.
Unimaro
Цитата(Stem @ 13.6.2019, 9:22) *
Имя, сестра, имя! (С)
Артикул.


https://arlight.store/katalog/upravlenie_sv..._36v__240_720w_
denon
Пункт 3.6 мануала
Unimaro
Цитата(denon @ 14.6.2019, 2:40) *
Пункт 3.6 мануала


Это понятно. Но в этом и был смысл моего вопроса - если ничего нет, чем в полевых условиях можно проверить диммер? Просто подать на разъем шины стабилизированные 30 Вольт? Или как?
denon
лучше не стоит
если не вдаватся в подробности в knx блоках питания воткнут дросель
стабильными 30в вы свой димер конечно заведёте и поиграитесь кнопочками
но потом не факт что он будет адекватно данные из шины при штатном включении воспринимать

вот гляньте http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=36121
Stem
Если надо проверить 1 устройство, можно подключить обычный (хороший) БП 24-30В, и проверить устройство (например кнопками ручного управления).
Дроссель необходим для обмена телеграммами МЕЖДУ устройствами или программирования.
Unimaro
Спасибо за ответы, буду разбираться! )
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.