Olga-89
Добрый день!
Помогите разобраться, а вопрос вот какого рода: проектировщик заложил шкаф автоматики на системы ПД + частотник к нему, без пожарного режима. Логично, тк требований к вентилятору на подбор особых нет!Главное, чтоб соответствовал своему графику)!

Стали заменять поставщика и столкнулись вот с чем! Др. поставщик утверждает, что ОБЯЗАТЕЛЬНО частотник дб с пожарным режимом согласно ФЗ-123 и на подпор тоже!!


ТАК Ли ЭТО!Кто сталкивался? в нормах ничего не нашла конкретного на подпор
NOVIK_N
Цитата(Olga-89 @ 10.6.2019, 14:35) *
проектировщик заложил шкаф автоматики на системы ПД + частотник к нему, без пожарного режима. Логично, т. к. требований к вентилятору на подпор особых нет! Главное, чтоб соответствовал своему графику)!
... в нормах ничего не нашла конкретного на подпор

Отказывать в противопожарных требованиях к электроснабжению приточного вентилятора систем ПДВ на основании того, что к такому противопожарному вентилятору нет требований по огнестойкости, очень даже нелогично!

Именно поэтому второй абзац п. 7.22 СП 7.13130.2013 гласит: "Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции".