Доброго времени суток.
Есть оборудование:
1) НПЧ IDS-Drive Серия Z
2) вентилятор осевой
3) Температурный датчик Овен ДТС125М-50М (4-20мА)
4) блок питания 24В

На датчик идет +24В, -24 с блока идёт на GND НПЧ, с температурного датчика токовый сигнал заходит в AVI, переключатель стоит на ток.

Необходимо чтобы НПЧ при подаче питания (380В) переходил автоматически в ожидание регулирования температуры воздуха в помещении по сигналу от датчика температуры.
в одном помещении температура контроля 23С при превышении вентилятор выходит на максимальные обороты, при понижении температуры ниже 23С частотник должен останавливаться и переходит в режим ожидания.
во втором температура контроля начинается 45С.
Вот настройки:
CODE

Р000 - 1
Р100 - 50.0
P101 - 0
P102 - 1
P103 - 0
P104 - 0
P105 - 50
P106 - 10
P107 - 20
P108 - 20
P200 - 1
P201 - 1
P203 - 9.0
P209 - 400
P210 - 1.23
P212 - 1350
P213 - 2
P303 - 4.0
P304 - 20.0
Р310 - 0
Р312 - 100
Р314 - 0
P315 - 6
P316 - 8
P325 - 1
P416 - 1
P420 - 3
P600 - 1
P601 - 1
P602 - 0
P603 - 0
P604 - 71% для 2, 53% для 1
P607 - 25.0
P608 - 3.0
P609 - 0
P611 - 10
P612 - 20
P613 - 100
P614 - 100
P615 - 4
P616 - 1
Р617 - 50
Р618 - 10
P619 - 0
P802 - 1

Выходит в режим ожидания и дальне ничего не происходит.