Горелка weishaupt WM-gl 10/2a менеджер горения wmf 100,ошибка -нет давления газа при контроле герметичности ,негерм bv со стороны горелки ,утечек нету и реле настроены ?в чем может быть дело ?или как отключить контроль герметичности
Valiko
И? а фото клапанов? а фото датчика?
В некоторых моделях сдвоенных клапанов при закрытии между клапанами остается остаточное давление. Глупый контроллер расценивает как негерметичность. Фото клапана нет. Откройте крышку (что угодно) между клапанами - уберите это остаточное давление.
Я встречал - модная горелка от Вайсхаупт, а клапана от Спектрум (Киев) - говно редкое
Headacheqq
Цитата(Valiko @ 6.6.2019, 18:00) *
И? а фото клапанов? а фото датчика?
В некоторых моделях сдвоенных клапанов при закрытии между клапанами остается остаточное давление. Глупый контроллер расценивает как негерметичность. Фото клапана нет. Откройте крышку (что угодно) между клапанами - уберите это остаточное давление.
Я встречал - модная горелка от Вайсхаупт, а клапана от Спектрум (Киев) - говно редкое

Горелка может произвести 10 запусков ,а на 11 в ошибку уйти
tiptop
Цитата(Headacheqq @ 6.6.2019, 17:28) *
утечек нету и реле настроены

Может быть, у реле широкая зона нечувствительности - велик гистерезис? unsure.gif
Headacheqq
Цитата(tiptop @ 6.6.2019, 18:47) *
Может быть, у реле широкая зона нечувствительности - велик гистерезис? unsure.gif

ты имеешь ввиду гистерезис чего? покой 11.5 ,статика 18
Valiko
Если неисправность - не всё время, через разное количество запусков - какой гистерезис? Газ (давление) остаётс - контроллер тупит. Ничё ему не сделаш - чуду забугорному. Тока каким-то образом не допускать остаточного давления между клапанами.
Headacheqq
Цитата(Valiko @ 6.6.2019, 19:37) *
Если неисправность - не всё время, через разное количество запусков - какой гистерезис? Газ (давление) остаётс - контроллер тупит. Ничё ему не сделаш - чуду забугорному. Тока каким-то образом не допускать остаточного давления между клапанами.

котел после замены счетчика начал постоянно уходить в эту ошибку,до этого говорят нормально работал ,был момент что после того как поменяли местами реле минимального давления с максимальным ,котел проработал дня 2-3 , а теперь постоянно в ошибке
Valiko
А счетчик работает? Может он заклинил - и тада, наоборот, в нужное время нет давления газа? Какое реально давление газа на клапане и динамика его изменения при пуске?
Headacheqq
Цитата(Valiko @ 6.6.2019, 20:07) *
А счетчик работает? Может он заклинил - и тада, наоборот, в нужное время нет давления газа? Какое реально давление газа на клапане и динамика его изменения при пуске?

Счётчик механика статика 18 динамика 16
Valiko
что такое статика и динамика для счетчика? И в каких единицах 16-18?
Headacheqq
Цитата(Valiko @ 6.6.2019, 20:20) *
что такое статика и динамика для счетчика? И в каких единицах 16-18?

статическое давление и динамическое , 16-18 это мили бары,счетчик тут не причем
Kotlovoy
Вторая фаза проверки (последовательность выполнения функций для про-
верки герметичности второго клапана):
клапан 1 открывается, клапан 2 остается закрытым,
давление газа между клапанами 1 и 2 повышается,
клапан 1 закрывается,
оба клапана остаются закрытыми в течение 10 секунд.
Если в течение этих 10 секунд давление газа становится ниже установленного
на реле значения, клапан 2 негерметичен. Менеджер выполняет аварийное
выключение горелки.

Видимо, у вас либо действительно негерметичен второй клапан, либо утечка из межклапанного промежутка. Насколько помнится, там должен быть штуцер для подключения манометра, проверьте, затянут ли винт.
Valiko
чудес - не бывает. Или датчик не выдает сигнал (не позволяют пределы, нет контакта) или реально - негерметичен клапан (со стороны горелки)
Headacheqq
Цитата(Kotlovoy @ 6.6.2019, 20:43) *
Вторая фаза проверки (последовательность выполнения функций для про-
верки герметичности второго клапана):
клапан 1 открывается, клапан 2 остается закрытым,
давление газа между клапанами 1 и 2 повышается,
клапан 1 закрывается,
оба клапана остаются закрытыми в течение 10 секунд.
Если в течение этих 10 секунд давление газа становится ниже установленного
на реле значения, клапан 2 негерметичен. Менеджер выполняет аварийное
выключение горелки.

Видимо, у вас либо действительно негерметичен второй клапан, либо утечка из межклапанного промежутка. Насколько помнится, там должен быть штуцер для подключения манометра, проверьте, затянут ли винт.

а отключить можно как нибудь проверку на герметичность?
Kotlovoy
Начать надо с того, что подключить манометр между клапанами и проконтролировать давление во 2 фазе контроля герметичности. Вроде в инструкции по монтажу это всё описано. Если давление держится в процессе контроля, значит виновато реле.
tiptop
Цитата(Valiko @ 6.6.2019, 20:45) *
или реально - негерметичен клапан (со стороны горелки)

Утечка может быть и в месте присоединения реле давления, и у штуцера этого реле...

Цитата(Headacheqq @ 6.6.2019, 17:28) *
реле настроены ?

У меня такой же вопрос. Реле давления, о котором идёт речь, настроено по инструкции?
Headacheqq
Цитата(tiptop @ 6.6.2019, 20:58) *
Утечка может быть и в месте присоединения реле давления, и у штуцера этого реле...


У меня такой же вопрос. Реле давления, о котором идёт речь, настроено по инструкции?

Вот так настроил
Valiko
Все аргументы разбиваются о то, что"раньше работало". Очень похоже на не герметичность (как сказал уважаемый Тип-топ) - на линии штуцера в месте присоединения датчика. Как грит топикстартер, там шото колдовали с перестановкой датчиков.
Headacheqq
Цитата(Valiko @ 6.6.2019, 21:56) *
Все аргументы разбиваются о то, что"раньше работало". Очень похоже на не герметичность (как сказал уважаемый Тип-топ) - на линии штуцера в месте присоединения датчика. Как грит топикстартер, там шото колдовали с перестановкой датчиков.

мы меняли реле герметичности на реле минимального давления и выставили параметры дабы исключить факт не рабочего реле
Valiko
та отош. Проверьте (обмыльте) все присоединения реле к клапану, в все штуцера (если есть) из межклапанного пространства.
Проверьте отсутствие падения давления в межклапанном пространстве (наличие стабильного сигнала с реле).....
tiptop
Цитата(Valiko @ 6.6.2019, 21:56) *
Очень похоже на не герметичность (как сказал уважаемый Тип-топ) - на линии штуцера в месте присоединения датчика.

Ну, я-то "штуцером" называю трубочку, торчащую из этого реле:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Headacheqq @ 6.6.2019, 19:51) *
котел после замены счетчика начал постоянно уходить в эту ошибку,до этого говорят нормально работал

А есть фильтр перед блоком клапанов?
Headacheqq
Цитата(tiptop @ 6.6.2019, 22:14) *
Ну, я-то "штуцером" называю трубочку, торчащую из этого реле:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


А есть фильтр перед блоком клапанов?

разумеется , он чистый
Kotlovoy
Всё-таки пока к этой "трубочке-штуцеру" не присоедините с помощью силиконовой трубки манометр, так и будете гадать на кофейной гуще.
tiptop
Цитата(Kotlovoy @ 6.6.2019, 23:00) *
Всё-таки пока к этой "трубочке-штуцеру" не присоедините с помощью силиконовой трубки манометр

На мой взгляд, может подойти и трубка ПВХ с U-образным напоромером. wink.gif
Headacheqq
Проблема решена ,вышел из строя мультиблок
Valiko
Тоесть? Шо значит "вышел из строя"? Не хочется возится- а есть куча денег на замену?.
Kotlovoy
Можно также констатировать, что вышла из строя горелка.
Headacheqq
Цитата(Kotlovoy @ 7.6.2019, 19:43) *
Можно также констатировать, что вышла из строя горелка.

бред ,а по поводу мультиблока ,вскрыли видимых следов износа на мембранах нету , позвонили в представительство-сказали не чего туда лазить , меняйте
Галиев
Цитата(Headacheqq @ 7.6.2019, 20:36) *
бред ,а по поводу мультиблока ,вскрыли видимых следов износа на мембранах нету , позвонили в представительство-сказали не чего туда лазить , меняйте

Вам специалисты советуют с помощью напоромера понять состояние блока клапанов - нет ничего проще, но Вы, блин, категорически этой рекомендации следовать отказываетесь. Что, не знаете как?
tiptop
Цитата(Headacheqq @ 7.6.2019, 19:31) *
Проблема решена ,вышел из строя мультиблок

Непонятно. Заменили?