Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Необходимость установки взрывных клапанов перед дымососом в сушильной установке.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Nikolakb
Добрый день. Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Есть сушильная установка барабанного типа. Она состоит из газовой или жидкостной горелки сушильного барабана, газоходов, рукавных фильтров, дымососа с направляющим аппаратом и дымовой трубы. В СНиП 2.04.08-87 был пункт что перед дымососом допускается не устанавливать взрывные клапана на газоходах.
Горелка как и вся установка управляется через МСУ. Перед стартом или повторным стартом МСУ запускает цикл поверки системы подачи газа на герметичность а также вентиляцию всего топочного пространства по средствам открытия направляющего аппарата с 0% до 100% (по времени где-то 2минуты) и опять в 0% затем повышает до 15....20% и происходит пуск горелки. Дальше оператор уже сам управляет горелкой дымососом и барабаном или же работает в полностью автоматическом режиме.
Хочу ещё уточнить что подобные установки импортного производства не оборудуют взрывными клапанами. Мое мнение что они не нужны.
Вопрос нужны ли в таких условиях взрывные клапана на корпусе фильтров а также газоходах что идут с барабана на фильтра и с фильтров на дымосос.? Если нужны то согласно каким требованиям если не нужны то тоже на какие требования можно сослаться. Спасибо.
zorik2
СП 43-101-2003 п.6.32 четвертый абзац Необходимость установки взрывных клапанов на печах и других газоиспользующих установках (за исключением котлов) и газоходах, места установки взрывных клапанов и их число определяются нормами технологического проектирования, а при отсутствии указанных норм - решаются проектной организацией.
http://docs.cntd.ru/document/1200032042
Nikolakb
Спасибо. Почитаю.
tiptop
Цитата(Nikolakb @ 31.5.2019, 13:46) *
Вопрос нужны ли в таких условиях взрывные клапана на корпусе фильтров а также газоходах что идут с барабана на фильтра и с фильтров на дымосос.?

Барабан, газоходы и фильтры достаточно прочные для того, чтобы выдержать хлопОк?
Nikolakb
Барабан с стали 12мм газоходы с 4мм. В принципе хлопок невозможен по крайней мере разрушительный. Перед пуском горелки дымосос всегда работает в барабане если не будет разряжения автоматика не даст разрешение на розжиг. Ни на одном из немецких итальянских или турецких аналогов никаких клапанов нет и никогда не было. А у нас ставят непонятно зачем.