Добрый день. Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Есть сушильная установка барабанного типа. Она состоит из газовой или жидкостной горелки сушильного барабана, газоходов, рукавных фильтров, дымососа с направляющим аппаратом и дымовой трубы. В СНиП 2.04.08-87 был пункт что перед дымососом допускается не устанавливать взрывные клапана на газоходах.
Горелка как и вся установка управляется через МСУ. Перед стартом или повторным стартом МСУ запускает цикл поверки системы подачи газа на герметичность а также вентиляцию всего топочного пространства по средствам открытия направляющего аппарата с 0% до 100% (по времени где-то 2минуты) и опять в 0% затем повышает до 15....20% и происходит пуск горелки. Дальше оператор уже сам управляет горелкой дымососом и барабаном или же работает в полностью автоматическом режиме.
Хочу ещё уточнить что подобные установки импортного производства не оборудуют взрывными клапанами. Мое мнение что они не нужны.
Вопрос нужны ли в таких условиях взрывные клапана на корпусе фильтров а также газоходах что идут с барабана на фильтра и с фильтров на дымосос.? Если нужны то согласно каким требованиям если не нужны то тоже на какие требования можно сослаться. Спасибо.