Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности ГРПШ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Agt12qwe2we2
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Помогите, пожалуйста, с решением проблемы по Вашей компетенции:
Есть ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной), по факту металлический шкаф 1450х500х1200 мм с оборудованием. (Внутри можно рассматривать как помещение категории “Г”).
По техрегламенту “О безопасности систем газораспределения и газопотребления” “35.г.шкаф газорегуляторного пункта шкафного должен выполняться из негорючих материалов”.
Какая степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности такого ГРПШ?
ИОВ
Согласно № 123-ФЗ (ст. 30, 31, 87) степень огнестойкости присваивается только зданиям/сооружениям, а класс конструктивной пожарной опасности - зданиям/сооружениям и строительным конструкциям.
Шкаф с ГРПШ является изделием, а не зданием/сооружением, и не является помещением. ГРПШ проектируется по указаниям СП 62:
Цитата
6.3.1* Оборудование ГРПШ рекомендуется размещать в шкафу, выполненном из негорючих материалов, а для ГРПШ с обогревом - с негорючим утеплителем.

Стальной лист шкафа имеет группу горючести НГ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.