МОЖЕТ БЫТЬ КТО-ТО ПОДСКАЖЕТ ССЫЛКУ НА НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ,В КОТОРОМ ОБОЗНАЧЕН ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАЗОВОГО КОТЛА С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ 32 кВТ.
НАШЛА ТОЛЬКО ЭТО :
СП 60.13330 6.5.3 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и менее следует устанавливать:
- в квартирах - в кухнях или в других нежилых помещениях (кроме ванных);
- во встроенных помещениях общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных) без постоянного пребывания людей.
СП41.108 4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 мСП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе на 1 мСП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 мСП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе;
высота - не менее 2,2 м;
СП42.1016.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 мСП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб на 1 мСП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ