Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО КОТЛА
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
korneeva
МОЖЕТ БЫТЬ КТО-ТО ПОДСКАЖЕТ ССЫЛКУ НА НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ,В КОТОРОМ ОБОЗНАЧЕН ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАЗОВОГО КОТЛА С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ 32 кВТ.
НАШЛА ТОЛЬКО ЭТО :
СП 60.13330 6.5.3 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и менее следует устанавливать:

- в квартирах - в кухнях или в других нежилых помещениях (кроме ванных);

- во встроенных помещениях общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных) без постоянного пребывания людей.
СП41.108 4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:

размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 мСП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе на 1 мСП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;

объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 мСП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе;

высота - не менее 2,2 м;
СП42.1016.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:

- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);

- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;

- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 мСП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб на 1 мСП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Fayst
Прошу прощения за оффтоп, но нужны ли котлу с закрытой камерой сгорания нормы на объем котельной? Забор воздуха с улицы (Если с адаптором, то нужно подать воздух на горение). Высота помещения да, менее 2,2м лучше не делать, расстояния до стен, пола, потолка и свободного пространства перед котлом как правило размещают в инструкции на котел (если нет, то можно посмотреть в паспортах на аналогичный котел, современные котлы довольно таки одинаковы в размерах и способах обслуживания). Просто повесить котел в объеме 50м^3 или 150м^3 я разницы не вижу, а вот если его повесят в таком месте, что его обслуживать придется сбоку, да еще с табуретки, да и еще чтоб подсобник мне зеркало держал, чтоб я нужный узел обслужил, то да, это не по пацански.
Как по мне, норма на объем газовой котельной вещь бесполезная, объем должен получиться из-за соблюдения расстояний от котла и котельного оборудования до стен, потолков и другого оборудования и предметов.
И да, я такой нормы не знаю))
А вот площадь оконного проема даааа, она уже считается от объема вроде с коэффом 0,03 на память. Но если у вас в регионе император газовой империи ввел свой норматив, то можно позвонить опытным газовикам из вашего региона и спросить, так как страна одна, а прихоти газовиков в каждом регионе свои)))
GASPAR
Цитата(korneeva @ 16.5.2019, 14:41) *
МОЖЕТ БЫТЬ КТО-ТО ПОДСКАЖЕТ ССЫЛКУ НА НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ,В КОТОРОМ ОБОЗНАЧЕН ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАЗОВОГО КОТЛА С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ 32 кВТ.
НАШЛА ТОЛЬКО ЭТО :
СП 60.13330 6.5.3 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и менее следует устанавливать:

- в квартирах - в кухнях или в других нежилых помещениях (кроме ванных);

- во встроенных помещениях общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных) без постоянного пребывания людей.
СП41.108 4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:

размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 мСП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе на 1 мСП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;

объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 мСП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе;

высота - не менее 2,2 м;
СП42.1016.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:

- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);

- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;

- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 мСП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб на 1 мСП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ


СП 402.1325800.2018 пункт 5.5
http://nopriz.ru/upload/iblock/8a0/SP_402.pdf
Flow
GASPAR - спасибо за СП, долго не мог найти где же прописаны эти пресловутые требования к объему помещения теплогенераторной.

Хочу уточнить у специалистов как их правильно трактовать..
"п.5.5
При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной)
площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
"
Если я правильно понимаю, то вторая часть предложения про 15 м3 относится только к котлам с открытой камерой сгорания (? ). Тогда выходит что для котлов с закрытой камерой сгорания размер (объем) помещения теплогенераторной определяется только из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования.

Так ли это? или существуют еще какие-то действующие СП, которые предписывают минимальный объем помещения для теплогенератора. в моем случае речь идет об отдельном помещении теплогенераторной в жилом одноквартирном доме. В СП 55.13330.2016 и СП 31-106-2002 и СП62.13330 я никаких требований к объему помещения теплогенераторной не нашел, но весь интернет забит "копирайторскими" статьями, которые в один голос утверждают про 15 м3 и это смущает smile.gif
trianon
Цитата(GASPAR @ 17.5.2019, 18:35) *
СП 402.1325800.2018 пункт 5.5
http://nopriz.ru/upload/iblock/8a0/SP_402.pdf

Но это всё относится к ПРОЕКТИРУЕМЫМ объектам,правильно? А как быть с уже используемыми... Например, дому 50 лет и газовая проточная колонка стоит, естественно, в ванной (причем лет уже 40).
GASPAR
Цитата(trianon @ 23.1.2020, 9:30) *
Но это всё относится к ПРОЕКТИРУЕМЫМ объектам,правильно? А как быть с уже используемыми... Например, дому 50 лет и газовая проточная колонка стоит, естественно, в ванной (причем лет уже 40).


Проектирование и реконструкция. Если колонка в ванной установлена х.з когда и выработала ресурс - меняется на аналогичную по мощности на тоже место. Закон не имеет обратной силы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.