Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: участок трубопровода с реверсивным потоком кислорода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
ТГС
Есть такая тема!
На металлургическом комбинате появилась необходимость сделать реконструкцию кислородного производства с изменением схемы распределения кислорода по потребителям.
В результате появилась проблема при подключении существующих реципиентов кислорода давлением 2,5 МПа к новым трубопроводам кислорода.
Длина участка от точки врезки в основной трубопровод на реципиенты возросла на 200 м, при существующих 20 м. Трубопровод из углеродистой стали.
Проблема в том, что в п.4.6 ВСН 10-83 нет ограничений по длине участка трубопровода кислорода с реверсивным потоком.
Есть сомнение, что участок трубопровода с реверсивным потоком кислорода может быть такой длины - 220 м.
Ведь при длине трубопровода более 250 м даже при отсутствии реверсивных потоков перед арматурой требуется фильтр (п.4.22 ВСН 10-83).
А тут реверсивный поток и фильтр не поставить!
Рекомендаций Гипрокислорода на этот счет нет.
Может кто встречался с требованиями по длинам участков с реверсивными потоками кислорода?
ТГС
Добрый день!
Проблему обошли за счет продления точки подключения новых трубопроводов кислорода как можно ближе к реципиентам, перед обратными клапанами и врезкой на реципиенты.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.