Возник вопрос по охлаждению ванны с майнинговым оборудованием. К сожалению информации в интернете не много.
В данный момент у нас есть ванна на 12 асиков, общей мощностью около 24квт. Жидкость в ванне на основе ПАОМ-2.
В качестве теплообменника был приобретен SunSystem SON 200 с двумя змеевиками, заявленной мощностью 29 кВт. Насос Wilo Star RS 25/6, расход около 4 куб.м/ч.
Трубы с внеш.диаметром - 26.
Характеристики:
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) 10/95
Давление при испытании бака (bar) 15
Нижний S1/Верхний S2 теплообм.
Площадь теплообменника S1/S2 (m²) 0.9/0.6
Емкость теплообменника S1/S2 (I) 5.55/3.7
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) 29/18 0.71/0.44
NL- коэфф. мощности при 60°C 4.5/1.5
Нижний теплообменник подключен к ванне с оборудованием, верхний подключен к контуру теплых полов. В центральную емкость поступает вода с температурой 10 градусов.
Задача у меня проста, держать жидкость в ванне не выше 60 градусов. Зимой забирать тепло от асиков в систему отопления (40 градусов).
К сожалению сейчас данная система не справляется с поставленной задачей, вся система максимум держит температуру на 4 асиках - дальше перегрев и отключение.
Температура на поверхности около 80. Входящая холодная вода, как и исходящая держится около 10 градусов.
Я понимаю что я пролетел с расчетами теплообменников, но мне нужно понять - как правильно расчитывается это и как правильно переделать это.
Что я думаю:
1) Недостаточная производительность насоса. Быстро (без переделок труб, на том же диаметре резьбы (1 1/2" (25) и монтажном размере 180) можно поменять на насос с расходом до 10-12 куб.м/ч.
2) Поставить дополнительный пластинчатый теплообменник.
3) Заменить бойлер на что-то более производительное.
Буду благодарен за любую информацию.