andrej5g
Подскажите, нужно ли что-то менять в цепочке G4 F9 H13, сопротивление фильтра F9 на входе 800 Па на выходе 200 Па - начальное должно быть 150Па.
Производительность установки 19200м куб в час.
У фильтров при 592х592х400 8к 4 шт- 14800 м куб в час, 287х592х400 4к 3шт - 5100 м куб час

Должно ли быть такое сопротивление в начале 600 Па??
Ashihara
Задайте вопрос грамотным инженерным языком, одновременно и ответите на свой же вопрос самостоятельно.

Пока же сказать нечего. Сопротивление и 1000 Па может быть и даже 5000 Па. И 20 Па тоже может быть. И начала и входа и выхода и вмести и по раздельности.
akhmar
Я, к сожалению, тоже ничего не понял
D_fafm
Подскажите, нужно ли что-то менять в цепочке G4 F9 H13, сопротивление фильтра F9 на входе 800 Па на выходе 200 Па - начальное должно быть 150Па.
Ничего не понятно, но 800-200=600 при гранично допустимом перепаде на фильтре для F класса 450Па.
Вывод менять нужно, "позавчера"
Lexa_
кто производитель фильтра?
как вариант схлапываются карманы. соответственно и стартовый перепад большой.
Skaramush
По значениям судя, фильтр на напорной стороне. Ни о каком схлопывании речи быть не может. А вот верно ли подобран размер фильтра по расходу - большой вопрос. И очень вероятно, что площадь фильтрации сильно занижена, откуда и сопротивление.
IlyaEst'
Цитата(andrej5g @ 14.5.2019, 12:20) *
Подскажите, нужно ли что-то менять в цепочке G4 F9 H13, сопротивление фильтра F9 на входе 800 Па на выходе 200 Па - начальное должно быть 150Па.
Производительность установки 19200м куб в час.
У фильтров при 592х592х400 8к 4 шт- 14800 м куб в час, 287х592х400 4к 3шт - 5100 м куб час

Должно ли быть такое сопротивление в начале 600 Па??



Мне кажется Вам нужно проверить правильность установки карманного фильтра, Возможно он схлопнулся или не был расправлен в момент установки. Если это кассетный тип фильтра, то возможно был не правильный подбор фильтрующего элемента.

Это применимо если фильтра были установлены чистыми. Лучше бы вам их проверить - как писал коллега выше rolleyes.gif