Интересует алгоритм как установка определяет, что рекуператор замерз. И какой алгоритм заложен, чтобы определить, что он оттаял.
Сразу прошу прощения за "поток сознания", который будет ниже. Я никогда не держал в руках подобные установки, поэтому для меня это тоже интересный квест.
Судя по тому, что производитель начинает "аварийные" мероприятия при наружной температуре -10С, он опасается заморозки уже при этой температуре. Это, вообще говоря, не соответствует заявленному кпд. Да и переходить от энергосбережения, за которое ценят подобные устройства, к электроподогреву - не очень рекламный ход. Значит он вынужден. У Вас если я ничего не упустил, калорифера нет. Значит сигнал, предназначенный для него, в принципе можно использовать для запуска процедуры защиты (не собственно разморозки).
- Технологического датчика
температуры на выходе потока из ТО, судя по схеме подключений, нет. Он часто используется в подобных установках для включения защиты.
- Насколько я понимаю из описания,
датчика перепада давления, по которому можно было бы зафиксировать намерзание, в установке тоже нет.
- Можно попытаться использовать
кпд (температуру притока). У рекуператоров в отличие от регенераторов появление инея уменьшает теплообменную поверхность и при прочих равных условиях должно вести к росту недорекуперации. Но что-то мне в этот алгоритм слабо верится. Слишком много переменных: две температуры, расход, влажность.
- Возможно используется
программная оттайка по времени со следующим алгоритмом. 1) температура ниже -10С. 2) запускаем таймер 3) через строго заданное или зависящее от температуры время включаем оттайку. 4) через заданное время оттайку прекращаем. Я такой алгоритм использовал в своих разработках. Но смущает п.04 в таблице 4. Поскольку Вы возитесь с электроникой, то Вам несложно будет обмануть установку, подключив магазин сопротивлений вместо датчика наружного воздуха и проверить это предположение, понаблюдав, что будет выделывать автоматика.
- Но скорее всего автоматика контролирует
ток двигателя вытяжного вентилятора. При перемерзании расход падает и для вентилятора с вперед загнутыми ток должен тоже падать. (Это, правда, зависит от того, какой участок характеристики вентилятора используется.) Естественно, что на расход влияет и сопротивление конкретной сети, и меняющееся сопротивление фильтра. Поэтому автоматика должна какое-то значение тока принять за реперную точку. Например, ток после включения теплой еще установки или ток приточного вентилятора. Если это так, то становится понятным упомянутый п.04 в табл.4. Автоматика периодически измеряет ток вентилятора и включает / прекращает оттайку по его значению относительно реперного значения. Проверить это можно, имитируя холод, как выше написано, и зашибировав какой-нибудь пластиной канал приточного воздуха. Ну, а если оба канала зашибировать, то можно догадаться, что применяется, как реперная точка.
Не знаю, помог ли Вам. Самому интересно, что получится.