Добрый день.
Подскажите пути решения следующей задачи.
ПО ТУ у нас подключение на границе участка в газопровод высокого давления (0,6 МПа).
По факту выходит следующая ситуация - в границах участка о стороны, откуда приходит газопровод Облгаза подземный паркинг практически вплотную к границе.
Мне нужно поставить ШРП 0,6/0,003 на пищеприготовление.
В границах участка я этого сделать не могу, нет там 10 м, чтобы от фундаментов отступить.
Выход только поставить ШРП за границей участка.
Облгаз против такого решения - говорит, врезка только на границе участка. То, что участок сложный и нет места для ШРП - проблемы заказчика.
Низкое давление просили - не дает.
Какой может быть выход в такой ситуации?
Параллельно идет еще один объект - кафе. Там граница участка - это стена здания. И тоже Облгаз подошел вплотную к стене в своем проекте. Но выйти из земли и поставить ШРП возможности в этом месте нет по конфигурации здания. Выходит, нужно врезаться чуть раньше, обойти здание и выйти с другой стороны. Облгаз в ту точку вести отказывается - ему надо по прямой и все тут.
Кто как решает такие вопросы?