Verling
Друзья, приветствую! Есть устройство LZ-Lon компании LESSAR с переменной типа UNVT nvoTemp. Вопрос - можно ли как то эту выходную переменную привязать в LonMakere к входной другого устройства но стандартной переменной. Принимающий модуль - конверетер Lon-Modbus имеет входные переменные с настраиваемым типом т.е. можно выбрать любой SNVT тип. Может подшаманить вручную xif от Lessara, выставив подходящее по формату что нибудь? Кто сталкивался или решал подобное?
Chabol
Можно, если они имеют одинаковый размер/структуру.
Так делал между SNVT_temp_p и SNVT_twitch - подшаманивал xif и все работало (правда на самом ПЛК надо осознанно заталкивать в переменную данные под новый тип).
В Вашем случае temp прикручивать temp самое простое, что надо попробовать
Verling
Спасибо!