adm-konst
Кто-нибудь сталкивался с вопросом - распространяется ли п.6.5.5 СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" на одноэтажные дома? Оказалось, что многоквартирные дома бывают и одноэтажными.

В пункте сказано дословно "Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается"

Слово "многоэтажных" тут не пропущено ли?
GASPAR
Цитата(adm-konst @ 13.4.2019, 8:39) *
Кто-нибудь сталкивался с вопросом - распространяется ли п.6.5.5 СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" на одноэтажные дома? Оказалось, что многоквартирные дома бывают и одноэтажными.

В пункте сказано дословно "Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается"

Слово "многоэтажных" тут не пропущено ли?


Не пропущено. Пункт 6.5.5 целиком сидит в разделе "Поквартирное теплоснабжение" и соответственно область его применения многоквартирные жилые здания. Многоквартирные здания могут быть и одноэтажные, пункт по выбросам следует соблюдать.
nskhnv
Подскажите, какой версия данного СП сейчас актуальна? Эта? http://sniprf.ru/sp60-13330-2020
Если да, то почему в нем нет пункта, который выше обсуждался (6.5.5)?
Значит ли это, что теперь допускается вывод коаксиального дымохода через фасад МКД? Спасибо.
GASPAR
По вопросу вывода коаксиального дымохода - см. СП 280.1333258.2016, СП 282.13258.2016 и СП 402.1325800.2018
nskhnv
Цитата(GASPAR @ 23.11.2022, 21:48) *
По вопросу вывода коаксиального дымохода - см. СП 280.1333258.2016, СП 282.13258.2016 и СП 402.1325800.2018