Полная версия этой страницы:
Ввод в котельную
Ирина Фариловна
10.4.2019, 9:32
Здравствуйте! Выполнила проект на котельную. Сделали замечание - на разрезе необходимо указать все длины и расстояния между фильтром, КТЗ, КЗГЭМ и счетчиком. Про длину приборов понятно - возьму с паспорта строительную длину. А расстояния между приборами? Нет ли у кого типового чертежа? Или где прописаны нормативные расстояния?
Начните с паспорта на счетчик. Там могут быть указаны минимальные длины перед и после счетчика, расстояние до местного сопротвиеления.....
Ирина Фариловна
10.4.2019, 9:57
Цитата(Valiko @ 10.4.2019, 11:43)
Начните с паспорта на счетчик. Там могут быть указаны минимальные длины перед и после счетчика, расстояние до местного сопротвиеления.....
Хорошо. Спасибо
Ирина Фариловна
10.4.2019, 13:03
Цитата(Valiko @ 10.4.2019, 11:43)
Начните с паспорта на счетчик. Там могут быть указаны минимальные длины перед и после счетчика, расстояние до местного сопротвиеления.....
Никак не могу найти расстояние до и после счетчика ВК-G6T. Уже несколько вариантов паспортов посмотрела. Может кто знает? Поделитесь опытом
У диафрагменных счетчиков нет требований к прямым участкам.
К достоинствам диафрагменного счетчика следует отнести:
— высокую точность и долговечность;
— энергонезависимость;
— стабильность коэффициента преобразования в самом широком диапазоне числа Рейнольдса потока газа
(калибровка на воздухе при нулевом избыточном давлении, работа на газе при рабочем давлении);
— отсутствие необходимости в прямолинейных участках трубопровода до и после счетчика;
— простоту и компактность монтажа;
— широкий диапазон измерений до 1:160;
— отсутствие необходимости в высокой степени очистки измеряемого газа;
— отсутствие особых требований при техническом обслуживании в процессе всего срока эксплуатации;
— большой межповерочный интервал (до 10 лет).
Gibadullina VV
11.4.2019, 6:10
ДОброе утро, тут еще могут не только проверять нормативные расстояния по паспортам приборов и всего остального, а еще расстояния между сварными швами, чтобы оно было не менее нормативного. расстояния между опорой и швом и тд.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.