Здравствуйте.
Кто-нибудь знает действующие нормы, запрещающие установку газового проточного водонагревателя над газовой плитой?
Кухня тесная, 6м2.
Действующие нормы, обязательные к применению, на эту тему обнаружены не были (нормы той страны, где что-то в районе 80х годов было на данную тему, в этой уже почти все отменены). В не обязательных тоже не обнаружилось.
В паспорте на плиту (какая-нибудь Гефест к примеру) есть расстояния до всего сгораемого, плюс то, что мебель поблизости на уровне варочной поверхности должна быть прикрыта металлическими уголками, а вот расстояния до колонок нет.
В паспорте на колонку (Мора топ) тоже нет никаких проблем с её расположением относительно газовой плиты и раковины.
Ashihara
Зато в паспорте указана климатика, типа "Температура воздуха 15C-35С". У вас над плитой точно не более 35С при полной мощности?

Так-то ясен фиг, что расстояний до всего существующего в мире не науказываешься.
Coelurus
Цитата(Ashihara @ 4.4.2019, 11:47) *
Зато в паспорте указана климатика, типа "Температура воздуха 15C-35С". У вас над плитой точно не более 35С при полной мощности?

Так-то ясен фиг, что расстояний до всего существующего в мире не науказываешься.

Нет не указана в паспорте водонагревателя такая информация (в Море топ). К тому же сам нагреватель является трудносгораемой техникой - там даже уплотнительных прокладок горючих нету (в Море конкретно). Правда, ее ежегодное обслуживание, а конкретно чистка горелки трудоемка - разбирать много приходится.
А так преимущество установки над плитой: предварительный нагрев воздуха, обволакивающего теплообменник, так как над плитой временами бывает жарко. Соответственно, можно уменьшить расход газа на основную горелку, а это экономия.

П.С. Некоторые интересные люди устанавливают над плитой вытяжной зонт, втыкая его в общую вентиляцию (на кухне одно вент отверстие в хрущевках только). А сам зонт висит в ~1м над плитой, оставляя выше себя ещё около 0,7м до потолка. Вот в запрете его установки конкретно в хрущевках и то больше логики - природный газ, если утечка дальше 0,5м от плиты к примеру) подымается к потолку, и в зонт втягиваться не будет.
П.П.С. А еще некоторые горгазы запрещают установку алюминиевых гофрированных дымоходов на праве капиталистического собственника средств производства (газопроводов), что говорит о том, что нормы - это так... http://www.tulagorgaz.ru/potrebitelyam/v-k...nykh-gazovykh-/

Ashihara
Цитата(Coelurus @ 5.4.2019, 11:06) *
А так преимущество установки над плитой: предварительный нагрев воздуха, обволакивающего теплообменник, так как над плитой временами бывает жарко. Соответственно, можно уменьшить расход газа на основную горелку, а это экономия.


Кто будет корректировать режим горения? Сама колонка это умеет?

Также, чем будете защищать колонку от сжигаемого на плите жира? Вы упоминаете зонты - вы же видели, во что они с годами превращаются, даже если их чистить.
Coelurus
Цитата(Ashihara @ 5.4.2019, 12:08) *
Кто будет корректировать режим горения? Сама колонка это умеет?

Также, чем будете защищать колонку от сжигаемого на плите жира? Вы упоминаете зонты - вы же видели, во что они с годами превращаются, даже если их чистить.

Режим горения корректируется вручную ручкой уменьшением подачи газа на основную горелку. Иногда будет прохладнее, иногда теплее.
Если не мыть зонты - да, зарастают грязью. Колонка обслуживается с протиранием горелки и подвижных частей.

А так, если норм нет, то все требования, не зарегистрированные в Минюсте и не прописанные в паспортах оборудования - это развод на деньги. В общем, это были посылы для тех, к кому пришел Гограз, собирать подати.
gloom11
Из инструкции на Mora-TOP
†При установке водонагревателя в закрытом помещении, объем данного помещения должен составлять мин. 20 м куб.
Также необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения согласно действующих норм.
Coelurus
Цитата(gloom11 @ 5.4.2019, 16:19) *
Из инструкции на Mora-TOP
†При установке водонагревателя в закрытом помещении, объем данного помещения должен составлять мин. 20 м куб.
Также необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения согласно действующих норм.

http://www.mora.ru/extra_docs/Instr/vega_e.pdf
п.3.3.
При установке водонагревателя в закрытом
помещении, объем данного помещения должен
составлять мин. 8 м 3 . Также необходимо
обеспечить достаточную вентиляцию помещения
согласно действующих норм.