Andy06
Добрый день.

Уважаемые специалисты, насколько целесообразно ставить блок подмеса свежего воздуха для бытового кондиционера?
(конкретно для Haier - блок O2-refresh)

Студия 30м2. Юг.
Объем подачи - 30 м3/час.
Вентиляция: кухня - естественная через канал. (в перспективе - надплитная вытяжка)
В ванной комнате - вентиляторы на вытяжку.

Устроило бы и проветривание, но за окном достаточно шумно.
Сейчас в раздумьях, стоит ставить или не сильно поможет.
Может кто сталкивался. Поделитесь мнениями о работе.
Skaramush
Лучше, чем ничего. Но 30 м3/час... На сколько человек квартира-студия? Это первый вопрос. Ну и основной, если притока НЕТ, то есть, по Вашей информации СОВСЕМ НЕТ. То как представляете себе работу вытяжек в зоне кухни и в санузле? Тем более, с вентиляторами в санузле.

Подсказка. Воздух на замещение удаляемого придёт. В малом количестве, учитывая сопротивления, но придёт. А теперь догадайтесь - откуда?
Andy06
Спасибо. В общем-то тоже думал про "лучше чем ничего" smile.gif

Два человека.

приток, если есть - только через кухонный вентканал.
Насколько я понимаю, поступление от микропроветривания И, при работе вытяжки - приоткрытое окно.
В обычное время - естественная вентиляция.
Skaramush
То есть, "в обычное время" и при закрытых окнах квартира не дышит. Совсем.
Вот в этом будет проблема. И приставка к кондиционеру не спасёт, так как она сама с собой в балансе, вытяжки в кухне и санузле работать не будут.
Andy06
По-моему, такая ситуация в любой квартире, если не частный дом.
Вентканалы ведь не предусматривают приточной вентиляции. Если я не ошибаюсь.

Есть предложения?
Vlad Volkov
Цитата(Andy06 @ 1.4.2019, 14:53) *
Добрый день.
Уважаемые специалисты, насколько целесообразно ставить блок подмеса свежего воздуха для бытового кондиционера?
(конкретно для Haier - блок O2-refresh)

Весьма желательно.
При плотных стеклопакетах и отсутствии механической приточной вентиляции любой приток наружного воздуха может только улучшить вентиляцию помещения.
Надо только смотреть чтобы этот воздух не выхолаживал помещение зимой. Например, за ночь. Потому что даже через выключенный блок будет поступать холодный воздух за счет естественной вентиляции. Лазить и перекрывать заслонку вручную может быть неудобно, но можно поставить и электропривод. Ставить обратный клапан - надо смотреть чтобы располагаемого давления (разряжения) в этот воздуховод было достаточно.
Skaramush
Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 11:24) *
Весьма желательно.
При плотных стеклопакетах и отсутствии механической приточной вентиляции любой приток наружного воздуха может только улучшить вентиляцию помещения.
Надо только смотреть чтобы этот воздух не выхолаживал помещение зимой. Например, за ночь. Потому что даже через выключенный блок будет поступать холодный воздух за счет естественной вентиляции. Лазить и перекрывать заслонку вручную может быть неудобно, но можно поставить и электропривод. Ставить обратный клапан - надо смотреть чтобы располагаемого давления (разряжения) в этот воздуховод было достаточно.

А посмотреть, что за блок человек собирается ставить - не судьба? Ну, прежде чем отвечать. 90% текста оказались бы ненужными. Там, на секундочку, ещё и теплообменник. И блок этот приточно-вытяжной.