Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запорная арматура на вводе, при наличии ее у водомерного узла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Ageres73
Добрый день. В СНиП 2.04.01-85* было примечание "Запорную арматуру на вводе, при наличии ее у водомерного узла, допускается не предусматривать."
В СП 30 этот пункт отсутствует и только есть указание про установку запорной арматуры в схемах водомерных узлов учета.
Как обосновать отсутствие запорной арматуры на вводе, если запорная арматура установлена на водомерном узле. Водомерный узел установлен в месте ввода наружного трубопровода.
Serg Ivanov
Цитата(Ageres73 @ 27.3.2019, 11:57) *
Добрый день. В СНиП 2.04.01-85* было примечание "Запорную арматуру на вводе, при наличии ее у водомерного узла, допускается не предусматривать."
В СП 30 этот пункт отсутствует и только есть указание про установку запорной арматуры в схемах водомерных узлов учета.
Как обосновать отсутствие запорной арматуры на вводе, если запорная арматура установлена на водомерном узле. Водомерный узел установлен в месте ввода наружного трубопровода.

На вводе снаружи здания?
Ageres73
Цитата(Serg Ivanov @ 27.3.2019, 13:38) *
На вводе снаружи здания?


Нет. Речь идет о запорной арматуре внутри здания. Это жилой многоквартирный дом. Запорная арматура есть в колодце на ответвлении к дому. И на водомерном узле.
Водяной

Цитата(Ageres73 @ 27.3.2019, 12:41) *
Нет. Речь идет о запорной арматуре внутри здания. Это жилой многоквартирный дом. Запорная арматура есть в колодце на ответвлении к дому. И на водомерном узле.

Если внутри, то на водомерке достаточно отключения. Бывают конечно схемы более сложные по обвязке...У Вас один ввод в здание? И сколько задвижек? До и после счетчика, на обводной? Или ещё есть?
Ageres73
Цитата(Водяной @ 27.3.2019, 13:49) *
Если внутри, то на водомерке достаточно отключения. Бывают конечно схемы более сложные по обвязке...У Вас один ввод в здание? И сколько задвижек? До и после счетчика, на обводной? Или ещё есть?

Ввод один. Стандартный водомерный узел. До прибора учета и после запорная арматура и на обводной. больше нет.
Водяной
Цитата(Ageres73 @ 27.3.2019, 13:05) *
Ввод один. Стандартный водомерный узел. До прибора учета и после запорная арматура и на обводной. больше нет.

7.1.5 Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях следует предусматривать:

на каждом вводе;

Ввод от расключающего колодца внутриплощадочной сети до стены здания. Если в колодце стоит, то пункт уже выполнен. Т.е. особой надобности не видится в ещё одной задвижке на вводе. ИМХО