Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение подземной парковки
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
zhasik8945
Правильно ли расположены спринклеры? Кто дает задание на лоток или приямки? Насосная. Оцените пожалуйста.
BTS
Если Вы работаете по российским СП, нарушений и ошибок слишком много, чтобы всё перечислять.И многие указывают на слабое знакомство с предметом. Если Вы хотите начать проектирование АПТ "от нуля", ознакомьтесь на форуме с ветками "противопожарные инженерные системы зданий" и "пожаротушение". Но начать лучше с книг В.Ф. Ходакова http://pozhproekt.ru/books/xodakov-v-f-avt...ozharotusheniya и Е.Н. Иванова https://yadi.sk/i/dRyjXu5twmnhk
Схема обвязки насосов выполнена не правильно:нарушена кольцевая схема всасывающего трубопровода , а также есть тупиковые участки между насосной и кольцами В2 и ВЗ.
По поводу расстановки спринклеров см. соответствующий раздел СП5. В частности, от стен-не более 2м. Расстановку 4*4м
делать не следует. В советских нормативах,предшествовавших СП5, площадь на 1 спринклер ограничивалась величиной 12м.кв.(В СП5 об этом просто забыли). На форуме все эти вопросы неоднократно обсуждались. На расстановку спринклеров и разводку труб существенно могут влиять проложенные под потолком коммуникации других инженерных систем, особенно короба вентиляции. Ставить спринклер рядом с колонной крайне не желательно, т.к. при этом половина расхода орошает только колонну (например, колонна И/17). При прокладке обеих ветвей спринклерного кольца вблизи оси "Ж", кольцевая схема не имеет большого смысла. Можно сделать тупиковую. Но опять, на выбор схемы могут сильно влиять разводки других систем. Диаметры участков рядков определяются гидравлическим расчётом.
Если бы Вы выложили вопрос не в файлотеке, а в ветке "пожаротушение", Ваш вопрос получил бы более широкий отклик.

zhasik8945
Согласно сп5 таблица А. 1. Подземные, надземные высотой 2 этажа и более нужен АУП. У меня 1 этаж парковка. Соответственно не нужно делать АУП?
BTS
4.1.1 Подземные, надземные высотой 2 этажа и более

Понимается следующим образом:для подземных-независимо от площади и этажности нужно АПТ. Для надземных-при 2 этажах и более АПТ нужно независимо от площади и этажности
http://docs.cntd.ru/document/1200071148

Можно ещё посмотреть СП113 и СП154
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.