Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: шум в сторону улицы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Защита от шума
user_ovk
Уважаемые форумчане,

надеюсь, что этот вопрос не займет много времени, но helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Ситуация следующая:
производственное здание, производственное помещение. Рядом в здании сверху и сбоку тоже производственные помещения.
Запроектирована общеобменная вентиляция. 2 канальных вентилятора: приток и вытяжка. На стороне помещения от вентиляторов установлены шумоглушители.
В помещении стоят станки и, вообще, участок механический.
До нас, в лице уважаемого заказчика, решил докопаться технадзор. по другому и не сказать.
Предмет его претензии в следующем:
"Почему не стоит шумоглушитель на стороне улицы?"
На ответ, что улицу в производственном здании, где под окнами радиальные вентиляторы с циклонами стоят, защищать от шума не совсем разумно он только мило улыбается и просит устранить замечание: "Переделать проект и доустановить шумоглушители".
Прошу помочь ссылкой на норматив, возможно ли отбиться от этой ерунды? (не переделывать и не доустанавливать)
Таратыркин
На мой взгляд, Вам надо сделать замеры шума. Если привышения нет, предоставьте протокол инспектору. Если он Вам не поверит, пусть сделает свои Замеры.
v_elena05
В СП 51.122230.2011 есть таблица 1 "Предельно-допустимые и допустимые уровни звукового давления..........", в которой указано, что уровень звукового давления нормируются на территориях, прилегающих к больницам, жилым зданиям, школам и др. учебным заведениям (пункты 21-23). На территории промышленного предприятия уровень шума (звукового давления) не нормируется.
Vlad Volkov
Цитата(user_ovk @ 25.3.2019, 23:29) *
... он только мило улыбается и просит устранить замечание: "Переделать проект и доустановить шумоглушители".

У производственного объекта должна быть санитарно-защитная зона. На границе СЗЗ должны соблюдаться значения ПДК и уровни шума. Мило улыбаясь, эксперт может намекать или подразумевать, что необходимо сделать акустический расчет ожидаемых уровней шума на границе СЗЗ. А возможно и шире - экологический паспорт. А точнее - раздел "Охрана атмосферного воздуха" и "Защита от шума".
Не уверен, что замеры фактических уровней шума будут объективными, т.к. загрузка производства может быть снижена в период замеров.
У меня аналогичное замечание было и не на производственном объекте, а для банка. На крыше банка стояли чиллеры, а рядом было жилье. Делал расчет шума. И кстати, потом действительно были жалобы жильцов (почему-то ночью чиллер включался).

В Нормах нет такого, чтобы было указано не ставить шумоглушители... Необходимость определяется расчетом.
user_ovk
Спасибо всем, кто откликнулся. Благодарю за оперативность.
"сделать замеры шума" и "расчет" - это еще глубже залезть в бутылку. (быстрее и проще в данном конкретном случае переделать).
Но буду пробовать:
"СП 51.122230.2011 есть таблица 1 "Предельно-допустимые и допустимые уровни звукового давления..........""
и ссылаться на отсутствие нормы на шум к прилегающим к промпредприятиям территории.
erika7490
намного проще, быстрее и надежнее - просто переделать все.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.