Полная версия этой страницы: Теплоснабжение тепловых завес от системы отопления.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
baga
Добрый день. Вопрос по отоплению пром. цеха и теплоснабжению тепловых завес, итп от цеха на расстояние более 100 м. трубы теплоснабжения идут по улице. Возможно подключение теплоснабжения тепловых завес к магистрали системы отопления? или вести отдельную ветку на теплоснабжения Т.З.?
Vano
На схему ИТП надо смотреть.
Действующего ИТП.
Куда там что подключено.
Обычно подключаются в одном месте ВТЗ и вентиляция, но не ВТЗ и отопление.
327
У них дТ вроде как разные, и переменный расход.
baga
Добрый день Иван. ИТП только в проекте, вопрос в экономии тянуть 4 трубы более 100 м. до цеха или 2.

Параметры теплоносителя для отопления и для Т.З 95-70 0С
Vano
Багаудин, приветствую.
А теплоснабжение вентиляции тянется трубы до цеха?
Я о том, что лучше, если есть возможность подключить на ветку теплоснабжения вентиляции.
Владимир выше об этом пишет.
baga
скорее всего приточной механической вентиляции не будет.
327
Мысли вслух. А ИТП с ПТО будет?
Если сэкономить, то можно гребёнку в цеху собрать, на неё придёт от 80С и выше (не знаю какая первичка в ИТП), дальше 2 контура. На СО с понижением (например), на ВТЗ напрямую.
Ещё в ТУ на ИТП могут быть прописаны особые требования по подключению контуров вентиляции и ВТЗ. Ну и обратку от ВТЗ тянуть 100м. ИМХО тоже не айс.
baga
нет ИТП будет без теплообменика, зависимая схема самая простая, от собственной котельной.
инж323
А вы просчитайте гидравлику отопления с включенной нагрузкой ВТЗ, а затем это же железо при выключенной ВТХ или наоборот. И увидите ЧТО просходит с СО.
Подобное было уже давно с включением вентиляции в магистрали отопления в жилье. И тогда в нормативы вносили пункт про , если эта "переменная включаемая нагрузка меньше 10%, до допустимо", а больше, что существенно меняется работа СО. Примерно, как при забитых фильтрах в ГВС на квартире- унитаз смыл и под душевой сеткой человек вопли начинает издавать.
327
Цеха похожие делал (давно дело было), но с ВОА + ВТЗ. Радиаторной СО не предусматривали.
Калориферы были везде типа КСк 4-хода, без смесаков и проч. наворотов. Только рег-р дР на узле на вводе в здание. Регулировалось всё 2 группами. ВОА отдельно от ВТЗ (к ним ещё концевики на воротах. Т.е. можно было вкл. принудительно на случай трескучих морозов и в автомате от концевика сработка) - вкл./выкл. вентилятора. Посмотрите этот вариант. Может пригодится. Правда видок у оборудования данного типа не айс, но вполне себе рабочее, и дешево стоит относительно современного. И более стойкие по сравнению с медными ТО. "натопить" можно было до работы в труселях.
Ещё 1 мысля. При работе схемы с радиаторами, скорее всего столкнётесь с проблемой подушки перегретого воздуха под кровлей. Её придётся "прижимать" к рабочей зоне.

ссыль на калориферы
ИОВ
Цитата(baga @ 15.3.2019, 11:55) *
Вопрос по отоплению пром. цеха и теплоснабжению тепловых завес, итп от цеха на расстояние более 100 м. трубы теплоснабжения идут по улице. Возможно подключение теплоснабжения тепловых завес к магистрали системы отопления? или вести отдельную ветку на теплоснабжения Т.З.?

Цитата(baga @ 17.3.2019, 12:52) *
нет ИТП будет без теплообменика, зависимая схема самая простая, от собственной котельной.

Ничто не мешает разместить в цехе дополнительную гребёнку - т.е. 2 трубы от котельной, а далее самостоятельное подключение к этой гребёнке СО и системы теплоснабжения ВТЗ.
Но у Вас цех высотой более 12 м - СО с местными нагревательными приборами будет неэффективной - внизу цеха будет холодно, а под потолком будет тепловая подушка. При этом Ваша расстановка радиаторов по высоте в 3 ряда только усугубляет положение.
baga
327, ИОВ да о проблеме не до грева рабочей зоны. заказчику была объяснена. (фабрика китайская на этой схеме настаивают китайские коллеги) предложил зонально при помощи ВОА греть рабочие зоны с постоянным прибыванием персонала. Единственный вопрос по ВОА которые работают на рециркуляции допустимо ли устанавливать цехе выщелачивания основная вредность HCN? Была мысль сделать воздушное отопление на наружном воздухе нагревать до 45 0С и подавать в рабочую зону. Что касается тепловой подушки то ее не будет поскольку в помещение интенсивная вытяжная вентиляция а приток будет за счет открытых фрамуг.
инж323
с выщелачиванием и приток через фрамуги? newconfus.gif
327
Щёлочь люминь на оребрении сожрёт махом. Но в любом случае КСк прослужит дольше. По приводу - зависит от исполнения. Есть АД для агрессивных сред. Весь цех такой, или какой-то участок?
Цитата
Была мысль сделать воздушное отопление на наружном воздухе нагревать до 45 0С и подавать в рабочую зону
- наверно так лучше было бы. Но как будет реагировать оцинковка... Точно не помню, но по моему сталкивался, что она тоже разрушалась.

baga
санитарная норма в нижнюю часть (хотя китайцы и этого делать не хотят), а разница за счет фрамуг

вот вентиляция

все воздуховоды из нержавейки
327
А там одни китайцы будут работать? На окна установить калориферы и пущай дует. rolleyes.gif Кстати у Системайра были такие агрегаты с забором воздуха с улицы. Да и сделать подобный не проблема. Коль китайцы ничего не хотят.

baga
не знаю, калориферы на окна идея хорошая, особенно когда их всех заморозит)))) Большой объем 218 т. м3/ч. системаир не справится.
327
Цитата(baga @ 18.3.2019, 12:25) *
не знаю, калориферы на окна идея хорошая, особенно когда их всех заморозит)))) Большой объем 218 т. м3/ч. системаир не справится.


Объёмы видел.
Опять мысли.
1. Если чаны открытые, то нужно правильно спланировать движение воздушных масс. Как сейчас, ИМХО не есть гуд. "Парить" будет здорово наверно.
2. Что будет твориться на фермах и под потолком..... Крыша не рухнет впоследствии?
3. Ну, как "обвязать". В принципе банальной термоголовки с погр. датчиком может будет достаточно + клапан воздушный с приводом и сблокировкой на вытяжку.
baga
1. Чаны закрыты, воздухообмен организован путем подачи воздуха в рабочую зону на отм. +3,000 , сами чаны высотой 12 м.
2. Конденсация на ферме мало вероятна при таких расходах и скорости воздуха (по идеи конструкторы должны были предусмотреть коррозионностойкое покрытие)
3. Без подачи принудительно воздуха в раб. зону, этот воздух нагретый в калориферах установленных в окнах выкинет тут же на улицу.
327
Эх. Китаися.
Тогда нужны ли завесы на воротах? Полагаю, что каждое открытие ворот будет сопровождаться "унесёнными ветром". Ведь ПЕ6 начнёт работать через проём ворот.
baga
ПЕ6 на отм. +16 м. а проемы ворот непосредственно в рабочей зоне.
ИОВ
Цитата(baga @ 18.3.2019, 15:10) *
ПЕ6 на отм. +16 м. а проемы ворот непосредственно в рабочей зоне.

Т.е. Вы не понимаете мысль ув. 327? А ведь она полностью соответствует законам физики - у Вас открываются ворота внизу, значит верхние проёмы (как бы Вы их ни называли) будут работать на вытяжку. Вряд ли ВТЗ в таких условиях чем-то помогут.
baga
когда механическая вентиляция из верхней зоны 240 т м3/ч я сомневаюсь что верхние проемы будут работать на вытяжку.
baga
Главное чтобы в рабочию зону не вырвался холодный воздух
Vano
Ворота можно делать с тамбуром.
И необходимость ВТЗ задает технолог.
Не ОВшник.
ИОВ
Цитата(baga @ 18.3.2019, 12:03) *
санитарная норма в нижнюю часть (хотя китайцы и этого делать не хотят), а разница за счет фрамуг

Цитата(baga @ 18.3.2019, 12:25) *
Большой объем 218 т. м3/ч. системаир не справится.

Цитата(baga @ 18.3.2019, 16:41) *
... механическая вентиляция из верхней зоны 240 т м3/ч

А по нормам какого государства проектируется этот объект?
Если по нормам РФ, то явно нарушен СП 60.13330.2016
Цитата
7.5.2 При техническом обосновании в производственных зданиях в холодный период года следует предусматривать отрицательный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
baga
Цитата(ИОВ @ 18.3.2019, 22:12) *
А по нормам какого государства проектируется этот объект?
Если по нормам РФ, то явно нарушен СП 60.13330.2016

какие есть варианты избежать подобного дисбаланса?
ИОВ
Мех. приток с подогревом нар. воздуха.
Игорь Юшанов
Добрый день!
Какую из 2 схем ИТП выбрать для распределения контуров отопления (теплые полы+ один тепловентилятор+ воздушные тепловые завесы)
На первой схеме отдельный контур на завесы, Нажмите для просмотра прикрепленного файла
на второй все вместе Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Надо ли делать отдельный контур для воздушных тепловых завес если завесы будут включаться изредка (примерно два раза в день по полчаса)?
327
Если здание общественное, и ИТП подключается к наружным сетям с балансодержателем, то неплохо бы у него запросить ТУ , где он напишет что хочет видеть и как.
Игорь Юшанов
Цитата(327 @ 29.8.2023, 19:03) *
Если здание общественное, и ИТП подключается к наружным сетям с балансодержателем, то неплохо бы у него запросить ТУ , где он напишет что хочет видеть и как.

Было бы неплохо, но в данном случае всем всё равно и никто ничего не напишет...
tiptop
Цитата(Игорь Юшанов @ 29.8.2023, 12:19) *

Может быть, тепловые завесы и тепловентиляторы сделать предвключенными?
Игорь Юшанов
Цитата(tiptop @ 29.8.2023, 20:26) *
Может быть, тепловые завесы и тепловентиляторы сделать предвключенными?

Что имеется в виду под "предвключенными"?
tiptop
Цитата(Игорь Юшанов @ 30.8.2023, 10:19) *
Что имеется в виду под "предвключенными"?

Имеется в виду обычное значение этого термина.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ИОВ
Цитата(tiptop @ 30.8.2023, 10:51) *
Имеется в виду обычное значение этого термина.

"Обычное" это для тех, кто уже обвыкся, имеет какие-то познания. Здесь пока этого нет. smile.gif

Цитата(Игорь Юшанов @ 29.8.2023, 12:19) *
Какую из 2 схем ИТП выбрать для распределения контуров отопления (теплые полы+ один тепловентилятор+ воздушные тепловые завесы)
На первой схеме отдельный контур на завесы, Нажмите для просмотра прикрепленного файла
на второй все вместе Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Надо ли делать отдельный контур для воздушных тепловых завес если завесы будут включаться изредка (примерно два раза в день по полчаса)?

1. Без офиц. ТУ не факт, что вся Ваша работа не уйдёт в мусорную корзину. ТСО должна согласовать Ваш ИТП, а без ТУ и смотреть не станет.
Вообще не факт, что в Вашем случае д.б. именно независимое подключение.

2. Раз проектируете ИТП, должны обязательно изучить и выполнять СП 510.1325800.2022.
В п. 5.3 есть ответы на все заданные Вами вопросы.
И надо понимать что в системах тёплых полов циркуляция теплоносителя постоянная, а завесы и тепловентилятор работают по схеме вкл/выкл.
Игорь Юшанов
Цитата(ИОВ @ 30.8.2023, 11:10) *
И надо понимать что в системах тёплых полов циркуляция теплоносителя постоянная, а завесы и тепловентилятор работают по схеме вкл/выкл.

На что это повлияет если система рассчитана на максимальную мощность с учетом и завес и тепловентиляторов?
ИОВ
Цитата(Игорь Юшанов @ 30.8.2023, 13:10) *
На что это повлияет если система рассчитана на максимальную мощность с учетом и завес и тепловентиляторов?

Вам уже указано на СП 510 и даже на конкретный пункт в нём. А вы продолжаете игру в "вопросы-ответы", не утруждая себя изучением норм. thumbdown.gif
С Вашим последним вопросом Вам надо в справочники/учебники, ну в крайнем случае в Песочницу, а не в профтему. Форум, вообще-то, для взаимной помощи, а не для ликбеза с нуля.