Доброго времени суток! Прошу помочь специалистов, потому что сам я не очень силен.
Выкладываю два расчета расходов холодной воды. Один (файл пдф) выполнен по методике (прикладываю, чтоб не искать), второй (файл эксель) выполнен в программе, которая давно лежит на форуме, но считает по старому СНиПу. Расчеты получаются разные совсем. Смысл моих расчетов был в подборе диаметра счетчика. Так как он подбирается по среднему суточному расходу, то и вопрос больше в расчетах этого расхода. По методике расход получается настолько мал, что не воспринимается стандартными крыльчатыми счетчиками Ду15.
Там ещё нюанс в том, что через счетчик пожарные краны подключены, но с этим решено уже сделать обводную линию. Меня интересует, насколько правильный ли у меня расчет и если да, то в таком случае необходимо ли будет вместо крыльчатых счетчиков использовать какие то другие с более широким диапазоном восприятия потока?