Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Покдлючение насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Demus
Добрый день.
Столкнулись с итальянским насосом. Никогда не встречал, такого обозначения вывода. Не понятно куда его подключать. Обозначается S.
Всего в насосе выведены три фазы, два термоконтакт и вывод S.
Куда его воткнуть?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(Demus @ 13.3.2019, 13:13) *
Никогда не встречал, такого обозначения вывода. Не понятно куда его подключать. Обозначается S.

"water sensor"?
Valiko
Согласен с Тип-топ- похоже на датчик уровня
tiptop

Если по-русски, то это будет называться "сигнальный проводник".
starmos
Это не датчик уровня и вообще не датчик - провод-то один. Может это питание? Есть же например индуктивные датчики - там 3 провода, питание и два NO или NC.
pkl58
Это датчик наличия воды. Второй электрод - либо заземление, либо обсадная труба.
Valiko
Ну. да, и от температурных датчиков - "провод-то один"
Если б автор раскрыл, что за агрегат, на котором насос установлен - было бы легче. А так - остаётся типа угадывать
Lex
Цитата(pkl58 @ 13.3.2019, 19:06) *
Это датчик наличия воды. Второй электрод - либо заземление, либо обсадная труба.

Поддерживаю данную версию.
Demus
Цитата(Valiko @ 13.3.2019, 15:19) *
Ну. да, и от температурных датчиков - "провод-то один"
Если б автор раскрыл, что за агрегат, на котором насос установлен - было бы легче. А так - остаётся типа угадывать

Не агрегат. Это насос для воды с твердыми отходами.фирмы zenit. Их документацию не смог найти.
Зачем-то его купили для мойки машин.
stratixx
Ставлю на то что это датчик влажности.
Автор, замерьте сопротивление между выводом S и PE, возможно он через резистор подключен к корпусу.
Дима1973
Это датчик наличия влаги в масляной камере в насосе. Т.к. насос погружной.
4.1.4 Датчик влажности
Электронасос серийно комплектуется двойным датчиком с единым сигналом (рис. 10 стр. 69) для обнаружения наличия воды или влаги в масляной камере сальников и в двигателе.
Тип датчика - с одинарным электродом, в нем используется проводник заземления для замыкания цепи. Цепь должна питаться через развязывающий трансформатор.
Провод обозначен биркой с буквой “S”, и он должен подключаться к соответствующей клемме электрического щита управления.
По заказу электронасос может оборудоваться отдельными датчиками для обнаружения наличия воды в масляной камере сальников (S1), в моторном отсеке (S2) и в отсеке клеммных колодок (S3) (рис. 11 стр. 69).
Demus
Цитата(Дима1973 @ 14.3.2019, 5:53) *
Это датчик наличия влаги в масляной камере в насосе. Т.к. насос погружной.
4.1.4 Датчик влажности
Электронасос серийно комплектуется двойным датчиком с единым сигналом (рис. 10 стр. 69) для обнаружения наличия воды или влаги в масляной камере сальников и в двигателе.
Тип датчика - с одинарным электродом, в нем используется проводник заземления для замыкания цепи. Цепь должна питаться через развязывающий трансформатор.
Провод обозначен биркой с буквой “S”, и он должен подключаться к соответствующей клемме электрического щита управления.
По заказу электронасос может оборудоваться отдельными датчиками для обнаружения наличия воды в масляной камере сальников (S1), в моторном отсеке (S2) и в отсеке клеммных колодок (S3) (рис. 11 стр. 69).

Спасибо большое. Век живи век учись) Правда, в щите, закупленном для этого насоса нет входа для датчика влажности)