Добрый день.
Коллеги подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией.
Выполняем проект подключения модульной котельной к сети газоснабжения.
На основании расчета газа за отопительный период, часовой расход газа при номинальной мощности котельной составляет 130 м3/ч.
В технических условиях на подключение нам прописали максимальный расход газа 147.5 м3/ч.
Паспортные данные самой котельной: минимальный расход газа - 60 м3/ч, максимальный - 280 м3/час
Вопрос, как убедить отдел согласования, что расход котельной соответствует требованиям имеющихся ТУ.
Газовики утверждают, что необходимо переделать ТУ на максимально возможный расход газа по паспорту котельной.
Есть соображения по этому поводу?
Спасибо.
Gibadullina VV
Добрый день,
Возмущение отдела согласования понятно. Немного непонятно значение цифры 130 м3/ч. Если это СРЕДНИЙ показатель потребления газа за весь отопительный период, то тогда ТУ необходимо переделать, так как ТУ выдаются на МАКСИМАЛЬНУЮ потребность газа (при расчетной мощности котельной при температуре холодной пятидневки). Если же это расход газа на расчетную мощность котельной, то тогда уточните значение цифры 280 м3/ч.
Гризли
Цитата(richas @ 11.3.2019, 10:13) *
Паспортные данные самой котельной: минимальный расход газа - 60 м3/ч, максимальный - 280 м3/час


Вопрос, как убедить отдел согласования, что расход котельной соответствует требованиям имеющихся ТУ.

Он не соответствует.


Сдается мне, что вы хотите свалить на газовиков собственные ляпы при получении ТУ.
Valiko
Как вариант - разрабатывайте и согласовывайте проектное решение о невозможности (например, электрической блокировке) одновременной работы определённого количества оборудования. Т.е. чтобы выполнить ТУ о максимальном расходе газа.
инж323
это бодание из старых тем.
Для автономных котельным мощность её определяется по мощности подключенных к ней систем, но производительность котла и её горелки несколько выше. А для "больших" по СП 89- по мощности горелок\топок. Вот и ТТР потому и требуют под мощность горелок, но отчего они вдруг такие, коль первоначально для ТУ заявляли 145, а котлов\горелок на 280? Котлы неподходящего шага в мощности? Не те цифры. Лениво было обеспокоится правильным оформлением ТТР,или позже вдруг вырос дом и соответственно требуемые кубы газа? Или горелки ставить на 145 или ТУ менять на 280- других вариантов нет, проходилось с самой крутой поддержкой, но...без вариантов. Под мощность систем подбирайте горелки и котлы, под горелки ТТР и под ТТР ТУ меняйте.
Спрятать новую всплывшую подключенную систему так не получится или неграмотный расчет теплотехнический.
richas
Спасибо за ответы. По теплотехническому расчету нам необходим 1мегаВатт тепла, что соответствует расходу газа 130 кубов в час - это работа одного мегаваттного котла, котельная закупается блочная и в ней два котла (предполагается что один рабочий, один резервный). Максимальное газопотребление одного котла 140м3/час соответственно общее максимальное 280м3/час(паспортные данные).
140м3 укладывается в ТУ (147,5м3/ч), но отдел согласования утверждает, что раз котла два, то в ТУ должен быть расход на все установленное оборудование, независимо от того что рабочее, что резервное.
Valiko
так и я - о том же, в аналогичной (даже более сложной- четыре горелки при ТУ на мощность двух) ситуации мы убедили газоснабжающую организацию в проектном решении: если две горелки (две установки) уже включены, включение остальных - блокируется.
ЗЫ. Все коммерческие узлы учета при выходе расхода за максимальный - выдают ошибку - и начисляют штраф. и пользователь об этом знает. НО при выходе за минимальный расход - расход считается по минимальному. И естественно газовиками хочется, чтоб этот минимальный расход был выше. А - пользователь (тем более с модуляционной горелкой) этого не хочет.
Так что, - только довариваться
richas
Спасибо. Пойду договариваться. Надо отдел автоматизации предупредить wink.gif
MBC
Была аналогичная ситуации, для второго котла ( резервного) чертили опуск с разрывом, указывали что кран должен быть опломбирован газовой компанией,а в ОД прописывали, что теплогенераторная работает на одном котле, при выходе из строя которого, второй запускается только после вызова представителей газовой компании и снятии пломбы.
richas
Газовики оказались непреклонны и несговорчивы. Пришлось запрашиваь новые ТУ.
Joe
Что-то я совсем не могу понять как получилось, что паспортные данные котельной отличаются от ТУ?
У нас как - делается расчет условного топлива - запрашиваются ТУ - делается проект (даже модульная котельная все равно подбирается по листу опроснику под требуемые параметры). Если где-то что-то протерялось по дороге, всплыло или забылось, то просят выдать новые ТУ взамен старых.