Добрый день!
Пришло задание на разработку теплообменного аппарата с погружением в естественный водоем (река) для охлаждения воды от подшипников компрессоров.
Есть ли у кого-нибудь опыт решения данных вопросов с экологическоей и технической точек зрения?
Нормы по экологии? Если всё-таки осуществлять сиё, как защитить от ледохода?
Интересны в основном нормы, что данное мероприятие не осуществимо и запрещено экологическими нормами.
Благодарю
cpt
Я бы пошёл от обратного.

Есть РД 153-34.2-21.144-2003 т.е использование водоёмов охладителей естественного происхождение нормируется и допустимо.

И решается не погружением теплообменника в водоём, а забором воды из водоёма для охлаждения. (заодно и риски загрязнения снижаются т.к давление в контуре водоёма будет выше) и проблем с ледоходом нет.
bulanovv
Цитата(cpt @ 9.3.2019, 17:45) *
Я бы пошёл от обратного.

Есть РД 153-34.2-21.144-2003 т.е использование водоёмов охладителей естественного происхождение нормируется и допустимо.

И решается не погружением теплообменника в водоём, а забором воды из водоёма для охлаждения. (заодно и риски загрязнения снижаются т.к давление в контуре водоёма будет выше) и проблем с ледоходом нет.


Благодарю
У нас получается не водоем-охладитель, а существующая река. Хотят дёшево и сердито.
cpt
Река это водоём-охладитель естественного происхождения.