Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тревога непонятная в Insight 4.1
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
zsalamandra
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста проанализировать данную ошибку (фото во вложении). Исходников - нет. Контроллеры PXC100.D. Верхний уровень insight 4.1
Sigezmund
У Вас в сети отсутствует контроллер Primary Server
zsalamandra
Контроллер на котором возникает данная ошибка, сам и есть примари сервер, а все остальные bckupServ'ы.
А что означает PrimaryServer, это получается главный контроллер в сети? Какие на него функции возложены?
Bizzy D
Значит наоборот - Primary не может найти BackupServer.
Primary-контроллер отвечает за синхронизацию часов реального времени и таблицы notification.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.