zsalamandra
27.2.2019, 9:10
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста проанализировать данную ошибку (фото во вложении). Исходников - нет. Контроллеры PXC100.D. Верхний уровень insight 4.1
Sigezmund
28.2.2019, 9:48
У Вас в сети отсутствует контроллер Primary Server
zsalamandra
4.3.2019, 12:08
Контроллер на котором возникает данная ошибка, сам и есть примари сервер, а все остальные bckupServ'ы.
А что означает PrimaryServer, это получается главный контроллер в сети? Какие на него функции возложены?
Значит наоборот - Primary не может найти BackupServer.
Primary-контроллер отвечает за синхронизацию часов реального времени и таблицы notification.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.