Добрый день, уважаемые коллеги! Как быть в такой ситуации.
Стояки холодной горячей воды и циркуляции в общей шахте в коридоре жилого дома, размером 600х600. в подъезде 3 квартиры.
- при расчете потерь напора до диктующей точки столькнулась вот с чем: на девятом этаже от общего стояка идет разводка под полом на три квартиры, от стояка до самого далеко расположенных приборов аж 22 метра. при таком расстоянии принятом диаметре труб 20х3,4 ПП и расходе 0,23л/с (2 прибора крайние) потеря составляет 7,6 метров. это кажется много. может мне увеличить диаметр?
- при гидравлическом расчете нужно ли учитывать потерю по длине стояка помимо потери на высоту?
- что странно, когда сравниваю расход: то что стояк на каждую квартиру, что стояк на три квартиры выходит небольшая разница и диаметр в обоих случаях одинаковый 40х6,7 получается. или я допуская ошибку?
- и еще одна проблема с полотенцесушителями. сначала хотела поставить отдельный стояк Т3 для полотенцесушителей, и объединить на чердаке с общим циркуляционным стояком, а потом думала проложить циркуляционный трубопровод от общего стояка в коридоре до полотенцесушителей, но из за необходимости ставить еще одни счетчик на каждую квартиру на циркуляционным посчитала неверным решением, и в конце решила полетенцесушители повесть на трубы отопления. Какой из вариантов оптимально?