Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перенос участка газопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
pavel1111
Добрый день!
Требуется перенести участок надземного газопровода среднего давления Ду50. Прерывание газа в процессе переврезки недопускается, поэтому рассматриваем только оборудование, работающее под давлением.
На данный момент сам принцип переврезки представляю следующим образом:
1.Привариваются тройники, они будут являться отводами для будущего участка сети
2.Данные тройники соединяются трубопроводом
3.К тройникам устанавливается (временно) шаровый кран и гидравлическая установка для врезки
4.Производится врезка соответствующего диаметра установкой
5. После резки - перекрывается шаровый кран, снимается установка.
Оборудование можно взять это http://ctf-russia.ru/catalog/crossings-und...ll-valve-8-bar/ или это http://ros-pipe.ru/shop/gazovoe_oborudovan...oprovod-uvg-50/

В итоге получаем 2 линии газапровода,, теперь нужно отрезать демонтируемый участок и заглушить участки газопровода.
Для опорожнения демонтируемого газопровода логично установить продувочные свечи (2шт) по вышеуказанному методу (с отверстиями Ду15).

Теперь вопрос: как можно заглушить газопровод под давлением (для последующего опорожнения от газа и демонтажа)

Спасибо всем, кто ответит
gloom11
Посмотрите тут - https://techsys-umr.ru/ravetti/
pavel1111
Цитата(gloom11 @ 14.2.2019, 13:56) *
Посмотрите тут - https://techsys-umr.ru/ravetti/

Спасибо, полезно. Скажите, если объект поднадзорный, данное и технология допустима к применению?
pavel1111
Вот что нарыл:
есть технологии врезки под давлением, такие как Т.Д. Вильямсон и Ravetti. есть стандарты организаций, такие как СТО Газпром 2-2.3-602-2011 и СТО Газпром 2-2.3-116-2007 Вся технология, что я нашел завязана на врезку в подземный стальной газопровод. Но у меня надземный газопровод среднего давления Ду50, и в него нужно врезаться газопроводом того-же диаметра.
smart-bear
1. Обратитесь лично местную газоснабжающую организацию и проконсультируйтесь. Технология врезки в действующие газопроводы существует очень давно, она технически не сложная, отработанная, хотя и газо- пожароопасная.
2. Если вы хотите врезаться самостоятельно в действующий газопровод среднего давления, без проекта, без привлечения организации имеющей на выполнение таких работ лицензии (и опытных сотрудников), то ваша "экономия" не окупит риски (убытки) от последствий таких действий.
pavel1111
Цитата(smart-bear @ 1.3.2019, 10:18) *
1. Обратитесь лично местную газоснабжающую организацию и проконсультируйтесь. Технология врезки в действующие газопроводы существует очень давно, она технически не сложная, отработанная, хотя и газо- пожароопасная.
2. Если вы хотите врезаться самостоятельно в действующий газопровод среднего давления, без проекта, без привлечения организации имеющей на выполнение таких работ лицензии (и опытных сотрудников), то ваша "экономия" не окупит риски (убытки) от последствий таких действий.

Спасибо, в понедельник выйду на связь с газоснабжающей организацией, позже отпишусь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.