Кукурекушечки
Друзья, объясните простой момент.

Есть максимальное Рмах=0,6МПа, и Рфакт=0,23МПа.
Максимальный расход составляет 315м3/час.

В проекте их ГРПШ Pвых = 2,5кПа.

С первыми пунктами все ясно, взяты из ТУ, как считается выходное давление чтоб подобрать регулятор?
Напиши формулу и ссылку откуда она взялась, спасибо!!
Gibadullina VV
Для подбора регулятора используется входное (фактическое) давление в газопроводе, выходное (выбирается исходя из газопотребляющего оборудования, у вас же ГРПШ предназначен для чего-то), ну и по расходу.
Если газопотребляющее оборудование - котел, то смотрим характеристику горелки, обычно даже в наименовании указывают рабочее давление, если это группа домиков, поселок или еще что-то, то тут аналогично, рабочее давление оборудования + потери на гидравлику в трубах.

Так интересно, у вас точно фактическое давление в газопроводе одной категории, а максимальное другой?
Valiko
"давление после регулятора настраивается (проектируется) так, чтобы обеспечить номинальный расход у наиболее удалённого потребителя. Очевидно, что влияние на него оказывает диаметр газопровода и расстояние до потребителя, наличие у потребителя своих регуляторов (стабилизаторов) давления
Газовик
Практически на любом сайте продающем ГРПШ есть таблицы с характеристиками ГРПШ - зависимости входного давления от входного и расходом газа.
Valiko
дык, эт тоже самое. Выходное давление ГРПШ задается изготовителю проектной организацией "для обеспечения номинальной производительности наиболее удалённого потребителя"
Кукурекушечки
Gibadullina VV, разобрался всем спасибо. Та, в ТУ такие данные, что максимальное - высокое; а фактическое уже идет со среднего...