Сан Саныч

Какое максимальное расстояние от потолка до верха вентиляционного канала в теплогенераторной можно принять? Помещение теплогенераторной имеет высоту 2,8 м , от потолка на расстоянии 36 см невозможно пробить отверстие под вентканал Лежит несущая Ж/Б балка, вент. канал можно устроить только ниже потолка на 36 см, через кровлю заказчик не даёт согласия из за того что не хочет пропускать вент канал через кровлю.
GASPAR
Исхожу из следующего. Если теплогенераторная на природном газе, то 5-15% объема природного газа в воздухе - взрывная концентрация. Если помножить 0,36 метра на площадь теплогенераторной, то наверняка получится такой процент. А это значит, что при аварийной утечке газа, так как он легче воздуха, его скопление начнется от перекрытия. 36 загазованного слоя , искра и привет.
Gibadullina VV
Добрый день, прямых требований по размерам не встречала, кроме фраз "вытяжка из верхней зоны", но, есть пункт в ГОСТ Р 56019-2014 Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования:

6.2.21 Удаление воздуха следует предусматривать из верхней зоны производственных помещений ПРГ. Вентиляционные отверстия для удаления воздуха следует размещать не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий.

на этот ГОСТ ссылалась эксперту, когда обосновывала 1крат для котельной без персонала,
ну и с GASPAR согласна)
ИОВ
СП 60.13330.2016
Цитата
7.5.12 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует размещать:

б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий - для удаления взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);
инж323
Как будто нельзя полуотводом подняться после входа\выхода воздуховода в генераторную и решетка будет уже верхом своим выше, коль сильно печалит это расстояние 0.36, которое меньше 0.4 нормативных. Не очень красиво, но себе бы так сделал(мне тоже не очень это 0.4 невнятные под потолком не нравятся)
ИОВ
Цитата(инж323 @ 14.2.2019, 12:44) *
Как будто нельзя полуотводом подняться после входа\выхода воздуховода в генераторную и решетка будет уже верхом своим выше,

Полагаю, там ест. вытяжка предусматривается. Куда ж тогда подниматься?