Nel71
Кто-нибудь работал со шлюзом Gateway Modbus to KNX IntesisBox IBX-KNX-MBM (IBKNXMBM1000000)?
Как этот шлюз сконфигурировать в ETS?
Аппликации (фалов *.knxpod, *.vd5) не нашел.
Сам шлюз утилитой intesisbox_maps_installer.exe сконфигурировал.
Адрес 1.1.5 присвоил.
Как теперь сформировать групповой адрес в ETS?
Stem
Шлюз в ETS не устанавливается, поэтому баз нет.
Групповые адреса прописываются в родном софте.
Там устанавливаете соответствие регистров с группами.
Если надо отметить в поекте ETS, то ставите в проект дамми от любого производителя с адресом 1.1.5.
Также это необходимо если у вас большой проект с линейными соединителями, тогда надо соединить объекты дамми с нужными группами.
После этого корректно сформируется таблица фильтрации в соединителе.