ryno
Добрый день специалисты !
Прошу у Вас консультацию по вопросу врезки второй линии редуцирования газа на ГРУ (РДГ150В + фильтр)
Какие необходимы документы для реализации изменений в проекте кого необходимо уведомить с кем согласовывать изменения в проекте.

Расчетное давление – 12 кгс/см2;
Рабочее давление – 4,5 кгс/см2;
Минимальное/максимальное давление на которое может быть настроена работа рампы/горелки – 1,5/6,0кгс/см2;
Допустимое отклонение от рабочего давления - ±10%;
Расчетный расход газа – 11452 нм3/ч;
Максимальная мощность горелки – 2х55 МВт;
Минимальная рабочая температура – минус 38С;
Заранее благодарен!
Галиев
Думается мне, ни о каких внесениях речи быть не может, а полноценный проект реконструкции объекта, в котором установлен действующий ГРУ.
Выбираете проектный институт, заключаете с ними договор, делаете запрос в местный горгаз с просьбой выдачи техусловий и т.д.
инж323
Цитата(Галиев @ 7.2.2019, 20:17) *
Думается мне, ни о каких внесениях речи быть не может, а полноценный проект реконструкции объекта, в котором установлен действующий ГРУ.
Выбираете проектный институт, заключаете с ними договор, делаете запрос в местный горгаз с просьбой выдачи техусловий и т.д.

Скорее сперва ТУ, а потом с ними на руках в проектную контору.Хотя тут несколько... для получения ТУ нуна понимать чего, сколько и как хочешь и скорее это будет тот чел понимать из проектной конторы, с которой потом договор заключать. Это смотря какой Заказчик, что он умеет, знает, понимает.