Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Dali C Knx
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Olegos70
Добрый вечер! Просветите пожалуйста . Имеем проект, квартира на KNX, освещение , жалюзи, диммер. Но заказчики тут прикупили светильники на 1 группу, где в описании "dimmable 1-10V+push+ DALI". Теперь шлюз DALI нужен?? В планах были 4 группы освещения на диммер(6197).Если остальные 3 окажутся тоже ДАЛИ, то какой шлюз надо, у дали вроде 64 светильника на канал. Или надо 4 канала под каждую группу?
ANTim
Добрый вечер! Конечно надо смотреть техническую документацию, но сдается мне, что это светильник поддерживает все 3 метода диммирования. Можете поставить диммер 1-10В на всю группу, а можете поставить дали-шлюз, если их много. Да, дали поддерживает 64 адреса на одной линии, т.е. если балласт требует 1 адрес, то с одного шлюза можно рулить 64 светильниками, но шлюзы тоже сильно отличаются по функциям и возможостям управления группами.
Olegos70
Добрый вечер!Спасибо за ответ! С терминами разобраться надо бы мне. Баласт -кто это? 64 светильника в группе управляются одновременно? Про ДАЛИ только читал немножко, не попадались в проектах еще. На руках ни светильников,ни шлюзов, что-бы погонять -пощупать
signet
Шлюз ABB DG/S 1.64, скачайте апликашку и погоняйте ее smile.gif
Stem
Если надо простое управление рекомендую посмотреть ZDI-DLB4 или ZDI-DLB6 от Zennio.
4 или 6 групп DALI балластов (светильников), до 20 штук на группу, управляются бродкаст командами, со стороны KNX все предельно просто 1 бит, 4 бита, 1 байт.
Со стороны DALI нет никакого ввода в эксплуатацию балластов - подключил и все.
Рекомендую.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.