Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
pavel1111
Добрый день!
В новом СП 373.1325800.2018 "Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования" указано: Настоящий свод правил не распространяется на проектирование ......... теплогенераторных установок мощностью до 360 МВт.
В том-же Сп дано определение АИТ: Источник генерации теплоты для одного или ограниченного числа потребителей, связанных между собой на технологической или организационно-правовой основе.
В СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства дано определение теплоенераторной: теплогенераторная: Помещение с размещенным в нем теплогенератором и вспомогательным оборудованием

Собственно сам вопрос: какая между ними существенная разница (если конечно говорим об установках ниже 360 МВт). Если я к примеру проектирую газовое оборудование в пристроенном помещении административном здании на 50кВт, это теплогенераторная или АИТ.
Заранее спасибо!
ИОВ
В СП 373 опечатка, уже высмеивали в обсуждениях на Форуме этого СП.
Д.б. 360 кВт, а не МВт.
Так что, при мощности менее 360 кВт применяется СП 281.
При мощности 360 кВт и более - СП 373.
pavel1111
Цитата(ИОВ @ 25.1.2019, 10:01) *
В СП 373 опечатка, уже высмеивали в обсуждениях на Форуме этого СП.
Д.б. 360 кВт, а не МВт.
Так что, при мощности менее 360 кВт применяется СП 281.
При мощности 360 кВт и более - СП 373.

Спасибо!