Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция в наркологической клинике
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Topmanager
Всем привет!

Форумчане, позвольте поинтересоваться...

Вопрос наверное глупый для вас, хотя для меня это не так. Вот есть здание 400 м2 под клинику, которую мы готовим для лицензирования с обязательной проверкой СЭС. Один из обязательных условий это наличие систем вентиляции выдающие нормы по СНиП. Все проекты по приточно-вытяжной вентиляции зачем-то делают общеобменной. Что произойдет, если в каждом помещении сделать вентиляционную систему местного типа? По нашим подсчетам это быстрее и дешевле. Никак не пойму, что не так будет в этом случае? Мы не сможем прогнать нужное количество м3 воздуха или местные системы вентиляции нельзя запаспортизировать? Где тот подводный камень(ни), которые сейчас нам не очевидны. Или это не критично, можно делать и местную?

В принципе проект есть от специализированной компании, монтаж своими силами сделаем. Просто не хочется переплачивать 2-3 месяца немалой аренды впустую, пока идет ремонт. Да и оборудования нужно закупить на 100+. А основания вложиться, пока нет понимания в чем принципиальная разница, - нет. Вон в других клиниках и реабилитациях до сих пор сквозняки пускают.

С наилучшими пожеланиями, Павел.

Skaramush
Что понимается Вами под терминами "общеобменная" и "местная"?
Таратыркин
Topmanager, здравствуйте. У Вас помещение до 500м, проект делать не обязательно. Он у Вас есть отлично. Теперь практика. В бухгалтерии бумаги на закрытие объекта и оплата разнесены по времени. Обычно делают отдельно бумаги для получения лицензии, в это же время ведут монтаж. К моменту получения лицензии монтаж и паспорта на Вентиляцию встречаются. Из практики.
ast
Я тоже не поняла, что автор имел в виду: система вентиляции местного типа, да еще и в каждом помещении. Может клапаны в окнах и вытяжка через канал естественная?
Skaramush
Это не местная. Это общеобменная с естественным побуждением.
Topmanager
Местная имеется в виду не связанная с коридорами. Т. е. в комнате стоит приток и выдув от вентиляторов. Зациклена на одну комнату (палату). Центральной системы управления от чердака, к которой подходят все трубы - нет. И так хотим сделать в каждом помещении. В сан узлах только вытяжку, в комнате дез средств поставить больший диаметр трубы и фильтр и т. д. Вот и не понимаем, пройдем ли мы проверки и паспортизацию с такой вентиляцией. Понятно, что это в случае правильного подбора вентиляторов, диаметра труб и т. д. Мы ориентируемся по м3 воздуха на помещение, из пишут на коробках к вентиляторам.
Skaramush
Смешались в кучу конь и Люда... Но кентавриха не получилась.

1. Вентиляция по Вашему описанию именно общеобменная. Местная это совсем другое.
2. Паспорт это сличение проекта и факта. И если факт проекту соответствует с расхождением по расходам не более допуска, паспорт оформляется. Если Вы налепите отсебятины, а проектом будет предусмотрено иное, то паспорт и Ваши уши будут иметь одинаковые шансы быть увиденными.
3. На коробках много чего написано. На сарае тоже надпись, а на деле там дрова. "правильный подбор диаметров" это Вас кто-то неверно информировал. Вентилятор тоже необходимо правильно подобрать. И не только его.

Резюме. Приглашайте специалистов на выполнение необходимых работ.

P.S. Оптимизация расходов таким способом выходит боком, иногда плашмя.
jota
Цитата(Skaramush @ 23.1.2019, 13:08) *
Смешались в кучу конь и Люда... Но кентавриха не получилась.

Согласен!
Хотите децентрализованную вентиляцию - мини рекуператоры, н.п. Lossnay 100 или аналог в каждое помещение с забором и выбросом на фасадах. Но, имейте ввиду, что система отопления должна учитывать догрев воздуха т.к. мини рекуператоры без нагрева воздуха с К возврата тепла около 70%, т.е. 30% должно возместить отопление. Ну и смотрите по нормативному кол. воздуха - возможно нужно будет ставить по 2 шт. в помещении. Lossnay - бюджетная установка, есть с нагревателями и большей производительности, но дороже. Вряд ли выйдет дешевле, чем центральная камера - в лучшем случае похоже.
Wiz
Цитата
В сан узлах только вытяжку, в комнате дез средств поставить больший диаметр трубы и фильтр и т. д

А чем будете компенсировать эти вытяжки, форточкой ?
Topmanager
"А чем будете компенсировать эти вытяжки, форточкой ?"
Щелями под дверью rolleyes.gif

Всем спасибо за ответы.
nika18
А еще на нормы по шуму обратите внимание, чтобы то вентоборудование, которое у вас будет стоять в подшивных потолках не превышало нормируемые показатели при работе
Щель под дверью забьется мусором и грязью, ставьте щелевые решетки в двери
А насчет бить фасады в каждом помещении для вас это приемлемо? И между воздухозабором и выбросом воздуха в плане должно быть 10 м или по высоте 6 м (см. нормы)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.