нашел вот такую таблицу и график про потери давления в 75(63) каналах



судя по таблице на 6 метровых 75 каналах и скорости 3 м/с имеем сопротивление 16 Па
правильно ли я понимаю, что чтобы иметь 30 м3/час на выходе из такого канала - на вход нужно подать 120 м3/час?

собираюсь делать приточку в доме, имеется канальный вентилятор LPK 125B
вот с такой характеристикой



собираюсь использовать переходный коллектор с 1х125 на 6х75(63)
длина 6 трубопроводов будет около 10 метров, как посчитать - сколько будет на выходе из каждого 75(63) канала?

Skaramush
Цитата(dsultan @ 20.1.2019, 22:57) *
судя по таблице на 6 метровых 75 каналах и скорости 3 м/с имеем сопротивление 16 Па
правильно ли я понимаю, что чтобы иметь 30 м3/час на выходе из такого канала - на вход нужно подать 120 м3/час?
Нет, не правильно. От слова "совсем". Закон сохранения материи действовать не перестаёт. Вот потери давления нужно считать.
Цитата(dsultan @ 20.1.2019, 22:57) *
собираюсь делать приточку в доме, имеется канальный вентилятор LPK 125B
вот с такой характеристикой

собираюсь использовать переходный коллектор с 1х125 на 6х75(63)
длина 6 трубопроводов будет около 10 метров, как посчитать - сколько будет на выходе из каждого 75(63) канала?

Построить и рассчитать сеть, с учётом местных сопротивлений.
dsultan
Цитата(Skaramush @ 21.1.2019, 5:29) *
Построить и рассчитать сеть, с учётом местных сопротивлений.


есть программы специальные наверное? кто бы взялся посчитать... трудозатраты компенсирую