Маляр
Здравствуйте . купил камеру Contracor CAB-135 и винтовой компрессор BERG 22p с осушителем BERG 30 . имеется помещение гаражный бокс около100кв\м . в боксе несущая стена разделяет пространство на два разных по площади помещения . в меньшем и дальним от входа хотел-бы установить компрессор . производительность 3600л\мин .помещение имеет вид правильной треугольной призмы стороны 6х7м h 3.2м .в помещении нет вентиляции оно глухое, только проходной проём . обьём помещения 67 куба главный и первый вопрос можно-ли туда установить компрессор 3600л\мин .безусловно я понимаю ,что компрессору нужны условия воздухообмена . рассматриваю принудительный забор воздуха с улицы и вывод тёплого воздуха в бОльшее помещение или на улицу, только как правильно всё это организовать[indent][/indent]
    Маляр
    С Новым Годом ! Добра Вам !
    перед установкой оборудования мобильная бригада с пескоструем очистит помещение .как оказалось чтобы запустить оборудование надо решить кучу сопутствующих задач. надо тянуть кабель 100метров для подключения . выбрал сип 4х25 . на заводе сказали 65 ампер стартовый ток у berg 22p и выходит сип 4х16 маловат он по таблицам до 55ампер. возникает вопрос : какой автомат ставить на входе общий и на линию компрессора после общего
    потом важный вопрос по воздухообмену в предполагаемой компрессорной а также создание правильной пневмосети . более конкретно обозначаю вопросы на фото так сказать по месту.
    Banned
    Допустим, на стартовом токе компрессор работать не будет все время. Так что на 60А ставь автомат, только сначала погляди какой автомат стоит в самом компрессоре и выбирай следующий номинал. 100 метров кабеля дорого обойдется, но подсадка напряжения будет. Так что 16 квадрат с 75 А подойдет. Рабочий ток у него не более 40 А, так что повода для беспокойства нет. После кабеля только рубильник, а не автомат.
    А разводку воздуха сделай по стенам со штуцерами через каждые 3 метра. Сам компрессор бы загнать в загородку с вытяжкой, летом всем хреново будет.
    yozik
    Цитата(Banned @ 2.1.2019, 15:23) *
    Допустим, на стартовом токе компрессор работать не будет все время. Так что на 60А ставь автомат, только сначала погляди какой автомат стоит в самом компрессоре и выбирай следующий номинал. 100 метров кабеля дорого обойдется, но подсадка напряжения будет. Так что 16 квадрат с 75 А подойдет. Рабочий ток у него не более 40 А, так что повода для беспокойства нет. После кабеля только рубильник, а не автомат.

    Ув. Маляр ни в коем случае не пользуйтесь этим советом..
    1. 16мм2 не выдержит 75А (кабель будет гореть и плавиться, а автомат не сработает)
    2. Ни 60А ни 75А автоматов (нерегулируемых) не бывает
    стандартный ряд
    32А, 40А, 63А, 80А, 100А??? 125А
    Цитата(Маляр @ 2.1.2019, 10:56) *
    надо тянуть кабель 100метров для подключения . выбрал сип 4х25

    Для кабеля у Вас основное не ток, при 100м кабеля уже поправку на падение
    напряжения на кабеле делать надо (Вы же не хотите что бы у Вас до компрессора
    вместо 400(380В) дошло всего 340, такое ни одному двигателю не понравиться
    Цитата(Маляр @ 2.1.2019, 10:56) *
    на заводе сказали 65 ампер стартовый ток у berg 22p и выходит сип 4х16 маловат он по таблицам до 55ампер.

    Пусковой (стартовый) для ваших расчетов не особо то и нужен
    Вам нужен рабочий (длительный)
    для Вашей модели компрессора 22кВт по паспорту это примерно 34-40А
    Так что по длительно допустимому току Вам бы 16 с огромным запасом хватило.
    А вот 100м для 40А 16мм2 это в притык так что 25мм2 это отлично.
    Цитата(Маляр @ 2.1.2019, 10:56) *
    возникает вопрос : какой автомат ставить на входе общий и на линию компрессора после общего

    Судя по инструкции на компрессор вот эта например
    В самом компрессоре никаких рубильников, автоматов нет.
    У Вас проблема в длине кабеля (далеко бежать надо будет для включения)
    Так что варианты
    1. рубильник возле компрессора и автомат в начале кабеля
    (сработает автомат далеко бежать надо будет для включения)
    2. автомат возле компрессора и автомат в начале кабеля
    но они должны быть разные что бы не было как в 1 варианте.
    По автоматам
    Вам нужна характеристика "С" (что-бы при запуске не сработал)
    Если бы точно знать рабочий ток (что он меньше 40А)
    хотя летом там у Вас может быть очень жарко и надо еще поправку на температуру делать.
    В общем смотрите сами
    Или
    40А возле компрессора и 63А (80А) в начале кабеля
    или
    63А возле компрессора и 80А в начале кабеля

    Больше 80А ставить нельзя т.к. 25мм2 примерно 90А выдерживает

    ПС и да говоря о сечении я подразумеваю медный кабель,
    для алюминия там все по другому.
    Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.