Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Балансировка. Проблемы на тройнике.
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > MagiCAD (Магикад)
Uskovas
Ребят. Собственно говоря - сабж.
При балансировке выдает, на мой взгляд, нелепую ошибку. Веду бои вторые сутки напролет - результата нет. Помогайте!!!!
Балансировка системы Т1_Т2. Проект по ссылке.

Система Этаж Тип компонента Тип предупреждения Полож.(Этаж)
Т1_Т2 : Отопление жилье 5 : 0 пов -3,900 Тройник-90 Ошибка: Расчет балансировки не может найти подходящий результат. 7745.8, 68831.6, 3500.0
Т1_Т2 : Отопление жилье 5 : 0 пов -3,900 Тройник-90 Ошибка: Расчет балансировки не может найти подходящий результат. 7247.7, 50304.9, 3500.0
Александр Пономаренко
Цитата(Uskovas @ 21.12.2018, 16:34) *
Ребят. Собственно говоря - сабж.
При балансировке выдает, на мой взгляд, нелепую ошибку. Веду бои вторые сутки напролет - результата нет. Помогайте!!!!
Балансировка системы Т1_Т2. Проект по ссылке.

Система Этаж Тип компонента Тип предупреждения Полож.(Этаж)
Т1_Т2 : Отопление жилье 5 : 0 пов -3,900 Тройник-90 Ошибка: Расчет балансировки не может найти подходящий результат. 7745.8, 68831.6, 3500.0
Т1_Т2 : Отопление жилье 5 : 0 пов -3,900 Тройник-90 Ошибка: Расчет балансировки не может найти подходящий результат. 7247.7, 50304.9, 3500.0


Так а не проще все было сделать в одном файле, это первое..
Второе, в ссылке не все файлы, нет самой базы, одного файла не хватает

без самой базы, нет возможности найти ошибку.

сами ошибки указывают на то что нет размера трубы такого, или трубы разных значений, пример, метал и пластик, бывают ругаются и выдают непонятные ошибки
Uskovas


Цитата(Александр Пономаренко @ 21.12.2018, 15:50) *
сами ошибки указывают на то что нет размера трубы такого, или трубы разных значений, пример, метал и пластик, бывают ругаются и выдают непонятные ошибки

Все сделано в металле....
el_
где файл qpd?

Без него нет смысла что то искать, нет базы используемой Вами в конкретном случае арматуры!
Uskovas
Решено.
На одной из веток, на шаровом кране стоял "чек-бокс" на параметре "оснащен патрубками". Снял галочку и все побежало.
Спасибо всем кто пытался помочь.