Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Свистит регулятор батареи
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Maratinho
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста как лечится свист из регулятора батареи? Возникает сам по себе периодически.. исчезает если убавить/прибавить или просто прижать чуток. Раньше свист был только на среднем (2-3), теперь даже на максимуме (5).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Снял на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=IuCVS981x1A
SP_
Высокий перепад давления в системе. Нужно обеспечить перепад давления не более 25кПа.
Inchin
Цитата(Maratinho @ 18.12.2018, 20:58) *
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста как лечится свист из регулятора батареи? Возникает сам по себе периодически.. исчезает если убавить/прибавить или просто прижать чуток. Раньше свист был только на среднем (2-3), теперь даже на максимуме (5).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Снял на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=IuCVS981x1A

В зависимости от марки термоклапана в интервале величины преднастройки от 1 до 8, нужно выдержать величину перепада на термоклапане в интервале 18-60 кПа (для Данфосс). Более полную и подробную информацию для других брендов, соизвольте посмотреть на сайте изготовителя.
Inchin
Кислородная коррозия, это природное явление – окисление металла. В случае с элементами оборудования системы отопления (далее СО), они «впитывают» кислород не только из пузырьков воздуха, но из воздуха растворенного в самой воде. Получается, что сталь при контакте с теплоносителем, «впитывает» кислород, содержащийся в воде, образуя оксид железа 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 (ржавчину), имеющую красновато-коричневый цвет. При постоянном притоке кислорода в теплоноситель (воду) процесс коррозии протекает постоянно, вплоть до образования дыр. Кислород проникает в воду при подпитке системы неподготовленной водой и сквозь стенки труб (диффузия газов сквозь стенки кислородопроницаемых пластиковых труб).




Коррозия образует на стальной поверхности язвы круглой формы, т.е. происходит не по всей поверхности равномерно. Когда такая «язва» «прорастает» насквозь, её часто называют свищами. Которые частенько «затыкают» с помощью установки хомута с резиновой прокладкой. Что мы и видим на фото ниже:
Maratinho
Цитата(SP_ @ 19.12.2018, 12:32) *
Высокий перепад давления в системе. Нужно обеспечить перепад давления не более 25кПа.

к сожалению, я не эксперт в отопительных системах, я как просто пользователь этой системы, знаю где все краны для моей квартиры, что означает "обеспечить перепад давления"? Это же многоквартирный дом. Как в таких условиях это сделать?
SP_
Цитата(Maratinho @ 20.12.2018, 20:06) *
к сожалению, я не эксперт в отопительных системах, я как просто пользователь этой системы, знаю где все краны для моей квартиры, что означает "обеспечить перепад давления"? Это же многоквартирный дом. Как в таких условиях это сделать?


обращайтесь в управляющую компанию, пусть разбираются.

смысл в том что через термосттический клапан течет значительный расход воды, отверстие внутри него маленькое, вот и шумит.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.