День добрый)
ребят такая проблема: на новой работе в мое ведение перешли установки приточные с водяными калориферами с питанием теплоносителя от местной котельной, и почти все они с контроллерами REGVENT ( ничего не настроено, пытаюсь все исправить), и вот на одной установке вроде все настроил, и все датчики откалиброваны, через контроллер все запускается идеально, выходит на уставку заданную, немного работает, потом начинает падать температура обратной воды ( с 52 до 19 градусов) и в итоге через датчик на обратке контроллер выдает сигнализацию, что Тобр низкая, и останавливает установку. Сначала грешили на то,что забит калорифер,т.к котельную запустили после длительного простоя, поменяли на новый калорифер, и такая же ситуация. Потом установка постоит немного, температура повышается медленно, но поднимается, сбрасываю ошибку, и все заускается. потом температура опять начинает падать на обратке и все по кругу. И эта проблема началась с осени,как температура на улице опустилась ниже 5 градусов.
Ребят посоветуйте, каким образом можно вылечить?)
*PS. Строго не судите, недавно совсем начал вникать в устройство и принцип работы данных систем, плюс много разной автоматики, поэтому старательно разбираюсь, и прошу помощи. 16 установок не так то просто сразу настроить, все с разными контроллерами, и многие с разными датчиками и прочее)))