UNikilai
8.12.2018, 21:14
Приветствую, подскажите, при установке газового проточного водонагревателя в квартире, какая минимальная длина той части дымохода, что выходит прямо из колонки? Интернет утверждает, что мол минимум 0,5 метра, так ли это и каким нормативным документом регламентируется?
UNikilai
8.12.2018, 22:31
Моя знакомая - проектировщика из Газпрома не смогла на этот вопрос ответить, сказала, что монтажники делают этот вертикальный участок в 2 диаметра дымода так же посоветовала ГОСТ 58095.0 но в нем нет ничего про 0,5 метра..
Цитата(UNikilai @ 8.12.2018, 22:31)
Моя знакомая - проектировщика из Газпрома
Данный вопрос лучше задать производителю колонок.
UNikilai
9.12.2018, 11:46
Ну в паспорте колонки про это ничего не говорится, поэтому и хочу понять как повесить колонку правильно (повыше) , но чтобы газовщики не сказали перевешивать
UNikilai
9.12.2018, 12:15
В сп 60 и 42 так же ничего нет про этот вертикальный участок
Цитата(UNikilai @ 8.12.2018, 21:14)
Приветствую, подскажите, при установке газового проточного водонагревателя в квартире, какая минимальная длина той части дымохода, что выходит прямо из колонки? Интернет утверждает, что мол минимум 0,5 метра, так ли это и каким нормативным документом регламентируется?
В Украине это указано в ДБНе "Газоснабжение".
UNikilai
10.12.2018, 10:01
Вот мне что-то кажется, что это и к нам перекочевало на сайты для обычных людей.. Как это было с объемами котельной в 7,5 м3. Но все же в наших то нормах есть что-то такое? Не хочется делать в стене лишние дырки и переделывать)
UNikilai
14.12.2018, 11:25
Нет никакого проекта, у меня там висела колонка, теперече ее надо заменить, место по сути не меняется, только высота
vizazar
15.12.2018, 19:53
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением президиума
ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ
4.2.14 Газовые малометражные отопительные котлы и аппараты, камины и
калориферы должны присоединяться к дымовым трубам (каналам) металлическими
трубами.
Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа
дымоотводящего патрубка прибора до оси горизонтального участка трубы, должна
быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со
стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до
0,25 м, а для приборов без стабилизатора тяги - 0,15 м.
Длина металлических горизонтальных труб для присоединения газовых приборов
в строящихся зданиях должна быть не более 3 м, а в существующих - не более 6 м.
UNikilai
18.12.2018, 14:43
в версии от 13 года нет подобных строк, следует пользоваться актуальной нормативной литературой
Правила производства трубо-печных работ
Дата добавления в базу: 01.09.2013
Дата актуализации: 01.01.2018
Есть п. 5.5.24