Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, инспектора государственного строительного надзора просят дать ссылку на нормы, в которых не запрещено объединение вентляции туалета и ванной в 1 канал. Я уже все перерыл, но запрета нигде не нашел и что им ответить понятия не имею так как никогда такого вопроса не поднималось.

Игорь Волков 1987
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, инспектора государственного строительного надзора просят дать ссылку на нормы, в которых не запрещено объединение вентляции туалета и ванной в 1 канал. Я уже все перерыл, но запрета нигде не нашел и что им ответить понятия не имею так как никогда такого вопроса не поднималось.



Zaharrr
Здравствуй Игорь. Запрещающих норм нет, как нет и норм разрешающих объединение ( Подскажите кто-нибуть подскажите человеку) blink.gif
defuser
Дык, разрешено все, что не запрещено. Замечания должны быть обоснованы, а не наоборот: "вот вам замечание, обоснуйте, откуда мы его взяли"
lovial
Была уже такая тема... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4276&st=30
SP_
Это они так издеваются. Что не запрещено - разрешено. Если нет запрета или прямых указаний значит так делать можно. А делают как на схеме только между ваннной и с/у дыра , а на шахте решетка.
MihaChe
Цитата(lovial @ 6.12.2018, 16:16) *
Была уже такая тема... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4276&st=30


Не совсем.
По ссылке обсуждение объединения санузла и кухни.
Тут ванной комнаты с туалетом.

Соглашусь с defuser -- если инспектор видит нарушение норм, он должен указать, какие конкретно нормы нарушены.
А на вопросы типа "почему так?" можно отвечать "по согласованию к заказчиком, нормами не запрещено", если действительно не запрещено.
WAKO
Цитата(Игорь Волков 1987 @ 6.12.2018, 14:12) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, инспектора государственного строительного надзора просят дать ссылку на нормы, в которых не запрещено объединение вентляции туалета и ванной в 1 канал. Я уже все перерыл, но запрета нигде не нашел и что им ответить понятия не имею так как никогда такого вопроса не поднималось.

Так и дайте им ссылку на СП 60.13330.2016, там нет такого запрета, можно дать СП 7.13130.2013.
В принципе можно дать ссылку на правила дорожного движения, там тоже нет запрета. laugh.gif
ИОВ
Цитата(Игорь Волков 1987 @ 6.12.2018, 14:12) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, инспектора государственного строительного надзора просят дать ссылку на нормы, в которых не запрещено объединение вентляции туалета и ванной в 1 канал. Я уже все перерыл, но запрета нигде не нашел и что им ответить понятия не имею так как никогда такого вопроса не поднималось.

В старом СНиП 2.08.01-85 "Жилые здания" было указание
Цитата
6.3. При проектировании вентиляции кухонь и санитарных узлов допускаются:
а) в пределах одной квартиры …объединение вентиляционных каналов из уборной, ванной (душевой) и сушильного шкафа;

В более поздних версиях СНиП это исключили, но запрета, как такового, нет.
Мне было дискомфортно в доме 1974 г. постройки с таким решением
Цитата(SP_ @ 6.12.2018, 16:35) *
А делают как на схеме только между ваннной и с/у дыра , а на шахте решетка.

У родственников в панельке был воздуховод, как на Вашей картинке - это несколько лучше.
Амиго
Так делать можно. С точки зрения норм тут все нормально.
А по логике лучше переточная решетка и забор воздуха с комнаты где унитаз. И сдавать проще и работает лучше. Хотя насчет "лучше работает" спорно.

А вот бесспорно в представленом варианте то что получается около 2 метров горизонтального воздуховода. Для Ве это многовато.
Игорь Волков 1987
Спасибо! Инспекторы уже не знают с какой стороны зайти, говорят запах в ванной комнате из санузла и все тут, кучу писем им уже отправил, никак не отстанут!
Composter
запах будет перетекать только если не будет работать вентиляция , или у экспертов свои законы физики?
WAKO
Цитата(Composter @ 11.12.2018, 2:46) *
запах будет перетекать только если не будет работать вентиляция , или у экспертов свои законы физики?

Причем это будет происходить при любой схеме воздуховодов.