Всем доброго дня!
Произошло резкое остывание здания, с понижением температуры внутренней поверхности одной наружной стены.
С начала зимы все было отлично. Температура на улице опускалась постепенно до -40 градусов и дул ветер, в здании было абсолютно комфортно, температура внутреннего воздуха +23-25.
После недели морозов, температура на улице поднялась до -21 градуса, ветер немного усилился и не поменял направления, и тут вся плоскость мгновенно остыла! Вся целиком, равномерно, с 1 по 5 этаж! Гипсокартон во всех помещениях по наружной стене стал одинаково ледяной, температура в кабинетах упала до 18-20 градусов. На следующий день на улице уже -15 градусов, температура в здании медленно, но нарастает, за счет работы приточной вентиляции на полную мощность и отопления, но стена все так-же остается холодной...
Ветер дует под углом вдоль стены, это преобладающее наравление.
Ограждающая конструкция вентфасад---ветрозащитная мембрана(стеклотканевая)--- утеплитель минвата 200мм---блок бетонный 190 мм---воздушная прослойка 50 мм---ГКЛ.
Зданию 4 года, этим летом весь фасад и утеплитель с этой стены снимался из за холода в нескольких помещениях, заделаны все щели и места примыкания окон, заново сделан утеплитель и мембрана. Такого не было до этого никогда, чтоб во всех помещениях температура стены стала резко холодной.